电缆载流量计算(简单实用)
炊烟111111
2008年09月15日 11:58:59
只看楼主

二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 "二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。"三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
"条件有变加折算,高温九折铜升级"。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
zcliang_007
2008年09月15日 17:25:51
2楼
不错的,很实用,虽然已见过,但还是要谢谢楼主。。。
回复
sayakagirl
2008年09月15日 20:51:32
3楼
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流
回复
yxw369
2008年09月16日 12:40:40
4楼
不错,很实用,很容易记
回复
cyb7311
2008年09月16日 12:58:20
5楼
好东西,比强记好多了,谢谢分享
回复
tangyuanmou
2010年05月05日 22:07:36
6楼
以前老师教过一个铝线的载流量口诀:

10下5,
100上2,
50、70,4、3界,
同升级。
回复
电力设计和造价
2010年05月06日 13:37:53
7楼
我以前也看过,不过都记不清楚了,现在又看以遍
回复
os4
2010年05月26日 11:26:50
8楼
很实用的口诀,虽然已见过,但还是要谢谢楼主。。。
回复
tanmeng_789
2010年05月26日 11:29:08
9楼
很好用的总结,谢谢!!!
回复
watsoncheung
2010年05月26日 18:19:54
10楼
很好
回复
zengliangjun9030
2010年05月28日 09:54:46
11楼
和已经看的不一样啊。
回复

相关推荐

APP内打开