这样读懂各种建材检测报告
走进建材市场,大多产品都会提供出一系列的检测报告与认证书。但是,对于普通的消费者而言,想要读懂里面的一些质量指标或是专业术语实在不是一件容易的事情。更何况,目前,市场上有一些商家为了牟利,会采取复印、涂改等方式使用假冒或是过期的检测报告蒙混过关,消费者根本无法辨别。为此,北京建材院于近日召开新闻发布会,对建材检测报告进行了解读。 在发布会上,北京建材院介绍了假建材产品检测报告的识别方法:1.骑缝章是否和检验单位名称一致;2.是否有“CAL”章和“CMA”章,缺一不可,更高一级的要有“CNAL”国家实验室认可章,以上均带有国家或省级以上单位的认可编号,可以到相关政府机构网站查询真伪;3.报告编号封皮和内芯编号一致;4.报告是否在有效期内(一般均为一年)。 同时,北京建材院的专家还讲解了怎样读检测报告。 1.瓷砖:检测报告中以下几项应该齐全,包括:尺寸偏差、表面质量、吸水率、破坏强度、断裂模数,抗热震性、抗釉裂性、抗冻性、耐磨性、耐污染性。 2.涂料:内用乳胶漆的
消防设备的配线、穿管的疑惑?
高规:9.1.4 消防用电设备的配电线路应符合下列规定:9.1.4.1 当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。9.1.4.2 当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。9.1.4.3 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内。建规:第10.1.4条 消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在电缆井沟内。火规:第8.2.1条 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应采取穿金属管、硬质塑料管、半硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。第8.2.2条 消防控制、通讯和警报线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明敷时应在金属上采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆