求助!消防栓箱和消防卷盘的问题!
请问消防卷盘的厚度是多少,能装得下消防卷盘的消防栓箱最少厚度是多少?650*950*180的箱子能装得下消防卷盘吗?
求助:室内消防栓安装高度问题,急急急.
室内消防栓是或硬性规定爽口离地1.1米.查了高规是"宜"字,建规是"为"字.有时候需要稍微上下偏移0.2米左右,是或可行?多层高层都出现过这情况.
双阀双出口消防栓栓口与消防箱玻璃门的矛盾
最近我施工的工程遇到一个双阀双出口的消防栓箱,但消防箱的玻璃门不管安装在哪个方向,都与栓口矛盾。打开门有一个栓口始终是被阻挡的。后来质监站也提出了这个问题,需要整改。我当时超级困惑。没有办法解决啊。我花时间想了想,消防箱是用作消防时使用的,平时是用不着的,那门就不用打开,况且平时也是锁起来的,当火灾发生时候,我们没有钥匙打开消防箱的。消防队伍来时一般直接打破玻璃接水龙带。抓紧给领导汇报了一下,所以后来我们也就没有整改了。想想这个质监站没有经验啊,差点搞的我也没有经验了。哈哈仅供参考
消防设备中消防栓箱示意安装大样图
图纸简介: 本图为消防设备中消防栓箱示意安装大样图,图纸包括消火栓箱平面、立面及材料表。消防箱示意安装图及安装尺寸外形图等。 投稿网友: seven7love 上传时间: 2014-06-16
请教大家关于消防栓保护半径
我做的一栋厂房的消防,层高为6.5米.水带长25米,水带直径65,喷嘴口径19,要两个消防栓同时使用.每个栓5l/s.请问保护半径是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充实水柱长度)结果审查中心说我的保护半径达不到28米,请问大家是怎么回事.
为何用双栓的室内消防栓
最近参观某工地一栋11层的小高层,1~2层为商业,上面为住宅,发现走廊里设置的室内消防栓均为双栓的,请问各位专家意见.
这个宿舍设几个消防栓呢
一个六层的集体宿舍,长54.2米,宽18.2米,高20.7米.中间为走廊,离两端7.8米为楼梯(共两个),一层设三个消火栓够了吗?即中间一个,两个楼梯各一个.感觉四个角落的房间的最远点有点勉强,但是如果设四个有点多而且位置也不是很好确定,这样子的建筑消火栓的保护半径为多少比较合适.请行家给点意见!
消防车的供水高度是多少?
消防栓在无报警设备的时候怎么连接阿?
请问各位前辈当一个建筑物内没有消防报警控制系统时,消火栓的手动报警按钮该连接到什么地方啊?消火栓的控制箱配置都有哪些要求呢?谢谢
关于首层车库消防栓管连通
某高层建筑裙楼,其首二层为车库,面积为9000平方米,三至二十层住宅,请问首层部分的消防栓连通管是沿楼板敷设好还是埋地敷设好。