干式变压器的应用和选择
干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡
变压器的一些基础知识~~~~~~~~
简单说一下电力变压器其实变压器就是把电能转化成磁能 再转化成电能的电器变压器通过线圈的工作来转化电能线圈分为低压绕组和高压绕组 一般的大型变压器通常用于高压变低压 高压绕组又称一次绕组 属于交流电变压器中重中之重是铁芯 铁芯是磁路 载体工作性质基本上就是 高压绕组-铁芯-低压绕组 低压绕组又称二次绕组当然也有低压变高压的变压器产品一般像水力 火力 风力 发电站 产生的电压是较低的这是候采用的变压器就是由低压变高压 又称为升压变压器变压器的性能 一般是看空载损耗 当然 产品型号是很能说明问题的 不在考虑范围 例如油变 S9 S11 S13 肯定是数字越大越好科技毕竟是在进步的 产品也在更新换代 在某种程度上说 变压器行业没有止境 虽然现在的竞争确实不小空载损耗就是铁芯损耗 又称铁损 空损 另外还有负载损耗 就是有负载 绕组的损耗 线圈消耗的电能绕组的损耗就是 线圈乘以电阻乘以项数说一下光伏变压器 光伏变压器其实就是 光能转化为电能的产业 SCB S代表环氧浇筑