音频变压器的工作原理及作用
音频变压器,也称为低频变压器,是工作在音频范围的变压器,一般采用0.2~0.35mm厚的硅钢片铁芯,以纯铜线绕制,具有温升低、功率足、漏磁小等特点,在家电音箱设备、安防监控设备、无线电通信,广播系统等被广泛使用。 音频变压器的工作原理 电源变压器是一个在固定频率上工作的,如50HZ、60HZ、400HZ等。而音频变压器是在一个较宽的频带上,如10HZ至20000HZ的音频范围内。电源变压器的漏电感L0与分布电容C0。在电源变压器中是可以忽略不计的,而在音频变压器中,尤其在高频端则成为决定其电气指标的主要因素。因而在对线圈进行结构设计时,需要采取一定的措施减少漏感和分布电容。 音频变压器是音频放大器中的一个组成部分,所以在进行音频变压器设计时,
干式变压器工作原理及温控器故障处理方法
温控器由温度监测系统和输出控制系统两部分电路组成。温度监测系统以单片机作为中央处理单元,配合其它电路构成,以完成温度的测量、显示及相应信号输出。输出控制系统完成冷却风机的控制输出和各种状态报警及输出。下面看看干式变压器工作原理及温控器故障处理方法吧。 温度监测系统中,由预埋在干式变压器三相绕组中三支铂热电阻传感器(Pt100)产生与绕组温度值相应的电阻信号,经多路开关、滤波、放大和A/D转换后输入单片机。单片机根据输入的测量数据以及由外部设定(包括厂家与用户)的各种控制参数,经过计算与处理,显示被测量绕组的温度值并输出相应的控制信号。 干式变压器温控器故障处理方法: 1、干式变压器温控器无显示 故障原因:①温控器电源未接通;②保险管熔断。 处理方法:①接通电源;②更换保险管。<
湖南电力安装:变压器工作原理
当一个交流电压U1接到初级绕组的线圈时,由于交流电的强度和极性是不停地正、负交替变化,因此初级绕组的线圈所产生的磁力线数目也不停改变。由于磁场强度的不断变化,促使缠绕在同一铁芯上的另一端线圈产生感应电动势U2 .变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。 理想变压器 : 不计一次、二次绕组的电阻和铁耗, 其间耦合系数 K=1 的变压器称之为理想变压器 描述理想变压器的电动势平衡方程式为 e1(t) = -N1 d φ/dt e2(t) = -N2 d φ/dt 若一次、二次绕组的电压、电动势的瞬时值均按正弦规律变化, 则有 不计铁芯损失,根据能量守恒原理可得 由此得出一次、二次绕组电压和电流有效值的关系 令 K=N1/N2,称为匝比(亦称电压比) U1/U2=N1/N2 ,即对同一变压器的任意两个线圈,都有电压和匝数成正比。 P入=P出,即无论有几个副线圈在工作,变压器的输入功率总等于
接地变压器的工作原理分析介绍
接地变压器的工作 , 接地变压器只提供中性点接地小电阻,而不需带负载。 接地变压器 属于无二次的。接地变压器在电网正常运行时,接地变压器相当于空载 。 ,当电网发生故障时,只在短时间内通过故障电流,中性点经小电阻接地电网发生单相接地故障时,高灵敏度的零序保护判断并短时切除故障线路,接地变压器只在接地故障至故障线路零序保护动作切除故障线路这段时间内起作用,其中性点接地电阻和接地变才会通过IR= (U为系统相电压,R1为中性点接地电阻,R2为接地故障贿赂附加电阻)的零序电路。 根据上述分析,接地变压器的运行特点是; 长是空载,短时过载。 总之,接地变压器是人为的制造一个中性点,用来连接接地电阻。