SF6全绝缘环网柜等产品的电缆头安装问题
最近接触到许多SF6全绝缘环网柜的事故,经观察都是在进出线套管/电缆头的地方被击穿。本人以为问题出在电缆头的安装问题:1、全绝缘电缆头的设计使用(如用在美式、欧式箱变、电缆分接箱、全绝缘环网柜上)都是引进国外的技术,在降低外部环境(如凝露、污秽、小动物)对产品的影响方面确实起到很大的作用,而且经过这几年的发展,国产电缆头的质量已经日趋稳定可靠。2、但是,产品到现场后,电缆头的安装没有得到重视,导致安装质量较差,一旦有问题都是在电缆头与套管的地方出现:一方面,现有安装人员的素质良莠不齐,许多都是电力局内部的关系人员再组合一些施工人员(有些还是普通民工),没有经过有效的培训,缺乏一些基本的安装技能;另一方面,电缆头厂家(或柜体成套厂家)对安装问题也不够重视,只知道卖产品,没有专门组织对安装人员的培训(这一点非常重要)。3、结果是,一旦安装质量不过关,导致问题的出现,用户肯定只会找成套厂家或柜体的生产厂家,他们成了冤大头。电缆头的安装是一个对工艺要求非常严格的的过程,而且安装好后还没法检测其安装质量(不像普通电缆头可以看你的螺栓紧固没有),因
电缆分支箱和环网柜的区别
1)电缆分接。在一条距离比较长的线路上有多根小面积电缆往往会造成电缆使用浪费,于是在出线到用电负荷中,往往使用主干大电缆出线,然后在接近负荷的时候,使用电缆分支箱将主干电缆分成若干小面积电缆,由小面积电缆接入负荷。这样的接线方式广泛用于城市电网中的路灯等供电、小用户供电。电缆分接箱广泛用于户外,随着技术的进步,现在带开关的电缆分支箱也不断增加,而城市电缆往往都采用双回路供电方式,于是有人直接把带开关的分支箱称为户外环网柜,但目前这样的环网柜大部分无法实现配网自动化,不过已经厂家推出可以配网自动化的户外环网柜了。这也使得电缆分支箱和环网柜的界限开始模糊了。2)电缆转接。在一条比较长的线路上,电缆的长度无法满足线路的要求,那就必须使用电缆接头或者电缆转接箱,通常短距离时候采用电缆中间接头,但线路比较长的时候,根据经验在1000M以上的电缆线路上,如果电缆中间有多中间接头,为了确保安全,会在其中考虑电缆分支箱进行转接。 环网柜主要是为为实现双回路或多回路供电,以提高供电的可靠性。目前先进的环网柜可以做到配网自动化,实现远距离操作。现在环网柜方式的电缆分支箱也多起来,以后估