深基坑深井降水的施工实践
深基坑深井降水的施工实践摘要:本文介绍了在砂性土地区深基坑围护采用深井降水取代止水帷幕的施工实践,阐述了施工过程施工方法及出现问题的处理情况。关键词:砂性土 深井 水位降不下时措施1.工程概况 杭州市凤凰城工程地处秋涛路、飞云江路和中国针织城之间地块,工程总用地面积15923m2,总建筑面积为129978m2,地下建筑面积为26314 m2,地上建筑面积为103664 m2。采用钻孔灌注桩基础、承台、地梁、筏板形式,大楼地下为二层地下室,地下室一层楼面标高-4.95m,地下室底板板面标高为-8.45m,地下室地梁高1300,(地下室底板厚650,自板底下翻650),垫层厚100,本工程基坑面积为13500m2,大面积开挖深度达到7.5m,局部达10.2m,总计挖土方量约10万m3。2.工程地质及水文条件根据浙江省工程物探勘测院提供的凤凰城岩土工程勘察报告,凤凰城工程地形地貌为:东部为老宅地基,西部为废弃耕地,地形平坦,属于钱塘江河口冲海积平原,沉积环境较动荡。从上而下的土层为:1-1素填土,层顶标高7.39
深基坑深井井点降水施工的技术特征
一 工程概况 某办公楼主楼基坑处需开挖至-5.73m,裙楼基坑处需开挖至-4.73m,局部最深处需开挖至-7.33m。结合当地地质情况,地下水位距离自然地坪约为1.5米左右。为保证开挖后基坑底干燥,须采取措施降低地下水位。根据地质勘察报告、施工现场实际情况及以往施工经验,本工程拟采用深井井点降水,若开挖后发现效果不理想,则再辅助以一级轻型井点降水。 二 深井井点降水施工 (1)降水作用与适用条件 在地下水位较高的透水土层中进行基坑开挖施工时,由于基坑内外的水位差较大,较易产生流砂、管涌等渗透破坏现象,有时还会影响到边坡或坑壁的稳定。因此,在开挖之前,采用人工降水方法,将基坑内外的水位降低至开挖面以下,本工程建议采用深井井点。所谓深井井点降水,是在深基坑的周围埋置深于基底的井管,使地下水通过设置在井管内潜水电泵将地下水抽出,使地下水低于基坑底。通过降水,能有效防止地下水因渗流而产生流砂、管涌等渗透破坏作用。其次能够消除或减少作用在边坡或坑壁围护结构上的静水压力与渗透力,提高边坡或坑壁围护结构的稳定性。深井降水,排水量大,降水深,井距大,对平