合肥某施工现场临时用水方案
1.设计内容1.1施工现场临时供水系统设计。1.2施工现场排水设计。2.设计依据2.1招标文件2.2 《建筑施工手册》第四版缩印本2.3 《给水排水设计手册》第2册2.3施工现场平面布置图2.4工程所在地的水文资料2.5非本专业的各种数据3.临时供水、排水设计方案3.1临时供水3.1.1水源:业主提供的施工现场红线内临时用水点。3.1.2系统:施工现场生活、生产及消防合用系统。3.1.3施工现场及生活区考虑同一时间内发生火灾次数为1次,施工现场消防用水量为20L/S。3.1.4供水形式:由业主提供的DN100市政给水进口处敷设管线至相应厂房,1、2、3号厂房入口处设两路用水管(施工及消防用水分开使用),沿途设置消火栓及施工用水点以满足1、2、3号厂房及其它各类用房需要。 办公及生活区设置餐厅、卫生间、洗漱池。基坑周围消火栓布置间距为50m,其它位置处消火栓布置原则要满足施工现场任一起火点能有充实水柱到达。消火栓设计采用
施工现场临时用水的保证
现有一个施工现场,临时自来水管径DN100(安装100x40卡表)。由于特殊原因,临时自来水必须从业主现有的自来水入口之前的管道上开三通引入,那个管道也是DN100的。麻烦的是,业主的管道带着一个及其重要的设备机房和一个及其及其重要的建筑物,两个都不允许出现压力大幅波动和断水现象(白天如此,夜间24:00以后好些)。施工现场的日最高用水量是100立方。人家提出一个设想,即现场这边夜间(24:00以后)存水,白天就最好不要开阀门了。各位大侠有没有什么好的经验或方案,既能保证不影响人家的正常使用,又能保证现场的用量要求。有的话,请多多执教啦。这可是真实的实际情况,不知道各位有没有遇到过。事先说明,如果做水箱的话,在市政压力0.4MPa的条件下,多长时间灌满100立米的大水箱?有没有别的办法?