探讨建筑电气工程质量控制
1电气工程质量通病及解决方案1.1线路敷设在施工过程中经常会遇到厚壁钢管对焊连接产生内部结瘤,使穿线缆时损坏绝缘层;而薄壁钢管在焊接时会产生烧穿,埋入混凝土时会渗入浆水,导致导管堵塞等问题。这些都会产生安全隐患。因此,连接厚壁钢管需加套管焊接,并要求焊缝饱满密实;对薄壁钢管则要求采用接口封堵,以防止潮气渗入管内使管内电线绝缘层老化。而目前,在一些电气管线施工,采用JDG管或新型可绕防水型电气导管是比较理想的解决方式。1.2配电箱安装部分铁制配电箱体用电、气焊割大孔;配线管插入箱内长短不一,不顺直;入箱导管入箱位置随意布置,盘后接线混乱;箱体零线、保护地线未从汇流排接出。因此,对配电箱生产厂家资质,规模和认证情况必须考查核实,对出厂产品必须提出严格的技术要求并加强验收工作。配电箱进出线通道应开圆孔,应使用开孔器开孔或钻扩孔后再用锉刀去毛刺,防止穿线时损伤电气绝缘层;电线管导入配电箱时应平整,管口用护套锁紧,防止倾斜;引入引出线应有适当余量,以便检修,应成束放
电气工程质量通病与防治
电气工程质量通病与防治 一、防雷接地不符合要求1、现象 (l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。 (2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。 (3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。 (4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。2、原因分析 (1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。 (2)、现场施工管理员对国家施工及验收规范GB50169 2《接地装置》有关规定执行力度不够。3、预防措施 (l)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。 (2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。 (3)、根据GB50169 2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接
试论建筑电气工程的质量管理措施
摘要:建筑的电气工程是一种对于质量要求很高的工程。它结合了多种专业的特点,需要很高的技术含量,在实施过程中为保证工程质量,需要一套严密的管理系统,强效有力的质量管理的措施来作为其高质量的保障。基于此,本文主要对建筑电气工程的质量管理措施进行了探讨。 关键词:建筑电气工程;质量;管理措施Abstract: the construction of the electrical engineering is a kind of high quality requirements for the project. It combines many professional characteristics, need high technical content, in the process of implementing for ensuring the quality of projects and need a strict management system management system, strong effect the qua