钢结构支撑和刚性系杆的布置规定
1、屋盖横向支撑宜设在温度区间端部的第一个或第二个开间。当端部支撑设在第二个开问时,在第一个开问的相应位置应设置刚性系杆。 2、柱间支撑的间距应根据房屋纵向往距、受力情况和安装条件确定。当无吊车时宜取30~45m;当有吊车时宜设在温度区段中部,或当温度区段较长时宜设在三分点处,且间距不宜大于60m。 3、当建筑物宽度大于60m时,在内柱列宜适当增加柱间支撑。 4、当房屋高度相对于柱间距较大时,柱间支撑宜分层设置。 5、在刚架转折处(单跨房屋边往柱顶和屋脊,以及多跨房屋某些中间柱柱顶和屋脊)应沿房屋全长设置刚性系杆。 6、由支撑斜杆等组成的水平衍架,其直腹杆宜按刚性系杆考虑。 7、在设有带驾驶室且起重量大于15t桥式吊车的跨间。