钢结构梁柱节点的刚性连接
phlyman
phlyman Lv.9
2010年10月31日 10:25:26
只看楼主

钢结构梁柱节点刚性连接可以用全螺栓连结,也可以腹板螺栓+翼缘焊接,或者全焊接。请问这几种刚性连接区别在哪里呢?本人之前在门式厂房项目中,屋面梁和柱是用全栓接的。现在有个管架和钢平台项目,不知道梁柱的刚性节点采用何种形式较好?

钢结构梁柱节点刚性连接可以用全螺栓连结,也可以腹板螺栓+翼缘焊接,或者全焊接。请问这几种刚性连接区别在哪里呢?
本人之前在门式厂房项目中,屋面梁和柱是用全栓接的。现在有个管架和钢平台项目,不知道梁柱的刚性节点采用何种形式较好?
battle_k
2010年11月03日 19:48:30
2楼
以植钢筋,来解决抗剪键的设置问题。
回复
battle_k
2010年11月04日 01:01:16
3楼
采用栓焊连接,个人意见
回复
phlyman
2010年11月04日 21:39:24
4楼
为什么呢?能讲一下理由么?现场去焊的话,是不是质量难以保证呢?

回复
mini结构师
2010年11月04日 22:12:03
5楼
一 主要焊接现场施工不方便,出现仰焊等不宜保证的焊缝,
二 施工起来需要高空作业,施焊操作比较困难,焊缝等级检测也不容易操作
三 焊接还需要临时固定,一般采用安装螺栓。

综上 既然反正要螺栓何必不就采用螺栓喽。
即方便准确就位,又方便安装。

不过如果焊接条件容许也可采用焊接,不过下翼缘要注意在上表面开剖口焊接。下翼缘垫板一般比翼缘宽,而上翼缘连接板一般比翼缘宽度窄~
回复
menglinwangxueya
2011年04月29日 16:32:33
6楼
建议多用螺栓,尽量少用焊缝