通风工程施工的一些做法
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
各种工程施工及验收规范
随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
公路改建工程施工组织设计
公路改建工程施工组织设计一、编制依据该施工组织设计编制依据是:(1)、本工程《施工合同协议书》;(2)、本工程《两阶段施工图设计》;(3)、本工程《招标文件》提供的规范、标准、要求及补遗书等有关书面说明;(4)、本工程现场实际情况。二、工程概况1、概述省道S119线荔城至新塘段改建工程位于增城市南部。路线西(南)起新塘接国道G107及广园快速路,东(北)至荔城接国道G324线,是增城市进出广州及增城市境内一条重要干线。该路线走向与原荔新公路一致,以原荔新公路广深铁路跨线桥为起点,途径新塘、沙埔、仙村、石滩各镇,于荔城镇与广汕公路相交,并最终与增城市增派公路相连。本合同段工程为第B4合同段,左辅道起于K21+005.611,止于K28+028.264,全长7022.653m。右辅道起于K21+024.653,止于K28+062.010,全长7037.357m。平均建设里程为7.030005KM。2、主要技术标准计算行车速度:主线100Km/h,辅道60km/h
工程施工准备包括哪些内容
在对设计图纸和施工现场确认核实后,立即进行施工准备。(园林)工程施工前的准备工作十分重要,这些作业内容必须详细了解,方能进行下一步工程施工工作。工程上要进行下述施工作业。(1)基准点(线)测量及确认结果:设置临时水准点或水准面,并接受检查。(2)建设临时建筑物:修建工地办公室、监理办公室和仓库等。建造职工宿舍和食堂。(3)占用协议:当需要占用道路时,必须和道路管理单位及管辖公安部门协议有关标志设置、占用时间、交通安全等问题。(4)决定预算:按照施工计划决定预算。(5)选定转包单位并签订合同:公共工程禁止把整个工程或大部分工程委任或承包给第三者。但建设工程是各种工程的组合,它是综合性的工程。根据工程的内容、规模等,把部分工程转包出去是难以避免的,这类情况并不少。按照甲、乙双方的合同,恰当地转包部分工程是确保施工的重要环节。因此,选定转包单位,理顺承包与转包的关系是很重要的