照明工程施工现场配合与控制
照明工程施工现场配合与控制 住宅建筑室内卧室、客厅采用荧光灯;厨房、卫生间采用白炽灯;室外庭院有柱灯。办公楼、写字楼、学校室内采用荧光灯;卫生间、浴室采用白炽灯;室外一般白炽灯照明。工厂照明室内、室外采用金属卤化物灯取代高压汞灯和卤钨灯。机场、港口、车站室内采用荧光灯;室外采用高压钠灯或金属卤化物灯。商业区各种购物商店、饭店、五星级酒店等,采用的灯具繁多,有白炽灯、日光灯、金属卤化物灯、低压卤钨灯、霓虹灯等。霓虹灯目前采用可塑霓虹灯取代玻璃霓虹灯,可作广告照明、标志照明、装饰照明,可用于水下装饰照明。夜景照明有对建筑物形体投光增强立体感的投光照明;突出建筑轮廓形象的轮廓照明;利用灯光强弱表现动感的动感照明;利用光导纤维进行发光的装饰照明称自发光照明;火灾报警用的应急照明有应急标志灯、安全出口标志灯、疏散指标灯、疏散照明灯。除上述照明外,特殊场合还有用防爆、防尘、防潮、防水等照明灯具。照明灯具品种繁多,使用场所广泛,安装方式多种多样,只有加强对照明灯具的了解,才能便于照明灯具的施工安装。 施工现场配合要点
各种工程施工及验收规范
随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
通风工程施工的一些做法
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却