剪力墙开洞如何判断短肢
1.结构大师中只有当“结构体系”定义为“短肢剪力墙结构”时,程序才对模型中的剪力墙是否为短肢剪力墙进行判断;否则不对短肢剪力墙进行判断。当判断为短肢剪力墙时,程序没有自动提高其抗震等级。用户可在自动生成构件类型后,在“显示/构件”中勾选查看构件类型,对其中的短肢剪力墙构件手动指定抗震等级。但程序对短肢剪力墙的设计内力进行了调整; 2. 判断方法如下: (1)对于L形、T形等双肢或多肢剪力墙,只要有一个墙肢的长度(Hw)与墙厚(bw)的比值大于8就不判断为短肢剪力墙。参见图1.4.5-1所示。 (2)对于开洞剪力墙判断情况如下: 当洞口上面的墙梁尺寸满足 Lb/ hb>
关于有少量柱的剪力墙结构
如果框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的10%时,按高规8.1.3条的要求:按剪力墙结构进行设计,其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计;条文中又说明:当框架部分承担的倾覆力矩不大于结构总倾覆力矩的10%时,意味着结构中框架承担的地震作用较小,绝大部分均由剪力墙承担,工作性能接近于纯剪力墙结构,此时结构中的剪力墙抗震等级可按剪力墙结构的规定执行;其最大适用高度仍按框架-剪力墙结构的要求执行;其中的框架部分应按框架-剪力墙结构的框架进行设计,也就是说需要进行本规程8.1.4条的剪力调整,其侧向位移控制指标按剪力墙结构采用。意思是剪力墙机构中局部有几根柱子甚至就算一根柱,也需要满足8.1.4条的剪力调整吗?pkpm中对剪力墙结构中存在这种情况的不知道有没有进行调整呢?请各位大侠赐教