16层剪力墙结构楼层开洞的问题
mdd3
mdd3 Lv.2
2009年06月29日 19:47:31
只看楼主

如图为一剪力墙结构的二层,上半部分是商业的上空,下半部分是复式住宅的上空。规范给出楼板开洞率大于30%为平面不规则,并没给出开洞率的上限。这样的结构是否能做?要采取加强措施吗?

如图为一剪力墙结构的二层,上半部分是商业的上空,下半部分是复式住宅的上空。规范给出楼板开洞率大于30%为平面不规则,并没给出开洞率的上限。这样的结构是否能做?要采取加强措施吗?

11.jpg


22.jpg

免费打赏
mdd3
2009年06月29日 19:49:01
2楼
该结构设地下室顶板为嵌固端,但地下室顶板有700的错层,可以做嵌固端吗?
回复
mayunjun
2009年07月01日 11:36:18
3楼
这个结构设计估计要进行超限审查,而且一次性通过难度也较大。楼板缺失比率太大,是规范所限制的。
回复
george110c
2009年09月05日 14:40:28
4楼
做过一个没有超30%的
就把商铺上空的上一层楼板做成150厚
然后把握好高层的各个参数
像你这样超30%的是不是应该属于平面不规则 需要地震剪力放大1.15倍来计算控制
实际工程没有做到过
等着高手解答下 顺道学习 hoho
回复
g69458360
2009年09月05日 17:28:51
5楼
普通软件计算都是假设楼板平面内刚度无穷大,
我认为开洞太大,则不能满足这个假设,建议用能考虑楼板变形的空间有限元进行建模分析...
回复
yangfengsong06
2009年09月06日 16:56:23
6楼
楼上正解,楼板平面开洞太大,不符合刚性楼板假定,在计算分析时最好用有限元进行分析。
回复