论建筑给排水设计及施工要点
论文摘要:伴随改革开放的不断深入,我国的高层建筑及居住小区如雨后春笋般地涌现,建筑给排水技术也因而得到了长足发展,但是我们要明白:调水是手段,节水是前提,环保是方法。随着历史的进步,现在的污水开始回用,那么污水厂的位置在这个前提下位置需要改变。而且随着时间的推移,建筑给排水与城市给排水的关系越来越紧密。但是在给排水施工过程中,存在着一些需要注意的问题,本文根据多年建筑给排水设计及施工现场的服务经验,从提高住户居住环境和生活质量出发归纳总结了经常遇到的问题及解决办法。 随着人民生活水平的不断提高,为满足居民对高品质住宅的需求,要求住宅的设计和施工具有更多的适应性、灵活性,要求赋予住宅更高的科技含量和文化内涵。 现在,住宅建设的核心已从单纯满足人们温饱型的居住生存条件转变为提供全方位以人为本、小康型的生活空间这一方面上来。许多房地产商把高级住宅作为开发的重点,大量舒适、高雅、康居型的住宅得以建设。 下面就给排水设计、施工中存在的一些问题进行论述,以便大家在施工中更好地解决问题。 1 地漏的水封 《建筑给水排
建筑给排水设计关注要点
1建筑给水排水管道设备的选用绝大部分自来水水质有腐蚀倾向,致使金属管道腐蚀严重,从而导致水中余氯迅速减少,浊度、色度、铁、锰、锌、溶解性总固体、细菌学指标等明显增大,造成水质污染。给水管道材料过去一般是采用热镀锌钢管,热镀锌钢管容易锈蚀,不能满足生活用水水质卫生标准,建设部正大力推广应用塑料给水管。与金属管道相比,塑料给水管具有质量轻、耐压强度高、输送液体阻力小、耐化学腐蚀性强、安装方便、使用寿命长等优点。管材的选择是技术经济比较的过程,技术上应从压力、温度、使用环境、安装方法等方面进行考虑,同时结合业主的要求和建筑的档次,进行技术经济综合比较后确定。应当逐步推广使用硬聚氯乙烯给水管、铝塑管、钢塑管、聚丙烯管、聚丁烯管、交联聚乙烯管、纳米聚丙烯等卫生性能较好的新型管材,以保证生活用水在输送环节中不被污染。2管道设备的布置对于管道设备的布置,应在满足用户对水量和水压的要求下,通过合理地选择管段、管径使管网投资最少。但目前国内对管道设备布置优化的研究并不多,其原因可能是因为与城市管网相比,建筑管网的管段短、管径小,而且整个管网的投资较小,优化后的经济效益没有城
建筑给排水设计及施工要点
 1 地漏的水封 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.5.9条规定“带水封的地漏水封深度不得小于50mm。”此条规定目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3厘米,满足不了水封深度要求。另外,居民装修房子时选用装修市场上的不锈钢地漏替代原来的塑料地漏,外表虽光亮美观,内部水封同样很浅。当排水时,地漏的水封由于正压(较低楼层)或负压(较高楼层)被破坏,臭气进入室内
商业建筑给排水设计要点分析
高层建筑的给水系统按竖向分区分为高区供水和低区供水,低区供水一般采用带气压罐的变频供水系统,有的也采用高位水箱供水。高区供水普遍采用屋顶水箱供水。 最低处静水压 高层建筑由于高度较高,分区时很难做到系统平衡。某楼建筑高度132m,给水系统分区时将1~11层分为低区,12~26层分为高区。低区水箱设在14层,供水高度为52m,最低卫生器具配水点处的静水压达到520kPa高区水箱设在30层,供水高度达到75m,最低卫生器具配水点处的静水压达到750kPa,远远超过规范(《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88)所推荐的设计值(350~450kPa)和限定值(不大于600kPa),从而导致用水时水花飞溅及卫生器具连接软管经常爆裂,造成使用的舒适度降低,还带来安全隐患。 最不利供水点静水压 最不利供水点是供水系统中的最高点,供水静水压力较低,出于建筑结构和建筑成本的考虑,高区高位水箱设置一般不会太高,从而导致高区最不利供水点压力偏低,其静水压力多在100kPa以下,使用延时自闭冲洗阀时经常出现无法开启或无
给排水设计技术管理及控制要点
前言随着社会的经济发展和生活水平的提高,越来越多的大型建筑小区、商业综合体、高层、超高层建筑的出现,导致对给排水专业的设计要求越来越高。首先,在设计阶段要在满足国家规范的前提下,满足全部使用功能并减少造价;另一方面,要使设计的成果在后期使用中尽量减少维护成本、减少运行费用并能长久安全的使用,都对给排水设计工作者提出了更高的要求。为了实现以上两点要求,一方面和设计者自身的水平和素质分不开,但作为管理良好的企业,更需要的是有效有力的技术管理和切实的技术要求,方能让每一位给排水工作者的设计成果满足业主和社会的需要和要求。以下对给排水设计过程中一些需要着重控制的要点做一梳理和总结。一、设计原则(1)给排水设计需满足国家及地方现行给排水设计规范强制性条文的要求,确保给排水设计技术先进、安全可靠,顺利通过政府部门的检查和审图单位的审查;(2)
建筑给排水设计及施工要点的探讨
1.建筑给排水设备选择及安装 1.1选择设备时应考虑设备承压能力及性能稳定程度,选择体积小、重量轻、拆装方便的设备,以便于水平和垂直吊运。 (1)给水系统泵组或水泵应选用机械轴封型水泵,以提高其承压能力。机械轴封水泵承压可达1.2~2.0MPa。 (2)水泵按分区选泵,且考虑备用水泵。 (3)卫生器具给水配件应优选节水型生活用水器具CJ 164-2002。 (4)为避免水质二次污染,生活饮用水水池(箱)体结构与建筑本体结构完全脱开,生活饮用水水池(箱)体不论什么材质均应与其他用水水池(箱)不共用分隔墙。水箱应优选不锈钢板水箱。可参阅国家标准《二次供水设施卫生规范》(GB 17051-1997)规定
建筑给排水节能设计要点探讨
一、给排水系统设计 1、给水系统 给水系统没有固定的形式,设计是根据用户的要求,结合外部给水情况确定供水方式。对多层住宅,别墅和高层住宅低区尽量利用外部给水管网的压力直接供水。对高层住宅,当外部管网水压不能满足整个建筑物上部用水要求时,在建筑物的底层设调节水箱和变频供水设备加压供水。高层住宅生活给水系统的竖向水区,是根据规范要求各分区最低卫生器具给水配件处的静水压力不宜大于0.35Mpa的标准进行划分的,其供水方式多为下行上给式。 2、热水系统设计 住宅内生活用热水多采用电淋浴热水器、太阳能热水器及锅炉集中供热等方式供给。电加热系统和太阳能热水器供应系统在住宅设计中较多采用,设计时仅在给水管上预留安装热水供应设计的接口或每户设一独立的热水管道系统由住户自行解决热源。对