作为一名专业的给排水设计师,不仅仅需要有绘图和识图的能力,更要善于有发现施工图设计中不合理以及审视图纸存在问题的能力。随着人们对住房要求的提高,对于建筑施工的要求也不断的提高,而给排水工程更是用户使用感受的直观体验,这间接的要求了给排水设计师对各相关设计、施工规范的理解和认识;对施工工艺和施工方法现场经验的积累;对建筑、结构的认识;对给排水专业相关边缘专业的认识;对建筑设备的交叉施工及各种管道综合布置的避让处理。
作为一名专业的给排水设计师,不仅仅需要有绘图和识图的能力,更要善于有发现施工图设计中不合理以及审视图纸存在问题的能力。随着人们对住房要求的提高,对于建筑施工的要求也不断的提高,而给排水工程更是用户使用感受的直观体验,这间接的要求了给排水设计师对各相关设计、施工规范的理解和认识;对施工工艺和施工方法现场经验的积累;对建筑、结构的认识;对给排水专业相关边缘专业的认识;对建筑设备的交叉施工及各种管道综合布置的避让处理。
现将建筑给排水、消防供水系统审图的几个大原则和按图纸目录分述的要点介绍如下。
3、根据建筑布置熟悉各给水点(热水供应系统、生活冷水系统和消防给水系统等)位置。
4、根据建筑布置熟悉各排水点(生活污水系统、消防后事故排水系统、屋面雨水系统等)位置。
5、初步确定屋面(含各分区)生活或消防水箱设置位置。
6、熟悉或初步确定各管道井(尽量相对分散布置)位置。
1)根据市政条件确定园区供水引入点和控制方式、确定排水整体走向。
2)根据市政供水条件和建筑功能分区确定供水系统是否分区、确定排水体制是否分流制。
3)确定屋面(含各分区)生活、消防水箱设置位置(水箱容积、形状规格等根据计算结果确定)。
4)根据给水分区对各用水点进行优化的给排水平面布置。
5)根据水力计算结果确定整个建筑给排水系统的管径;根据水头损失计算资料确定建筑给水设备所需要的设计扬程;根据流量计算资料确定建筑给水设备所需要的设计流量;确定给排水管材;排水系统水力计算,排水管径、敷设坡度、专用通气管管径;排水管出户标高应根据建筑的基础结构资料和市政排水资料确定。
6)根据给水管线平面布置绘制给排水系统图、管道井大样图,注意分层给水支干管应与相应分区给水立干管连接。
7)图纸完善及设计,计算资料整理等。
给排水平面图布置图示
排水系统图示
2)给水管道与水加热设备及可能引起回流的卫生设备的连接是否有防止回流污染的措施。
3)生活给水泵房的位置是否避开了有防振或有安静要求的房间。水泵机组,吸、压水管支架及机房墙体顶板是否采取了隔振或消声措施。
4)有无厕所、盥洗室布置在餐厅、食品加工、仪器储存及变配电等有严格卫生要求和用电安全用房的上层。
6)选用的水加热设备及其布置、敷设是否考虑了检修要求。
8)高低区分区是否符合规范要求,最不利用水处的水压能否得到保证。
9)排水系统是否采用了雨、污分流;雨水斗及其布置是否符合要求。
10)水管是否按规范要求设置通气管及检查口、清扫口。
11)考虑水垢聚集减小管道流量的发生,进水总管应在总用水量基础上加大一级管道;要核对管道与其他管道或建筑物有无影响和妨碍施工,是否需要改道。
12)检查管道设置是否合理,水表的设置是否便于查看和检修;局部检修是否有控制阀门,配置卫生器具是否经济合理。
13)某些给排水管道穿梁时在某些部位会影响结构,应调整避让,不可留下安全隐患。
管道井布置图示
卫生间给排水布置图示
1)严格执行现行《建筑防火设计规范》并根据相关规范及建筑等级和建筑功能确定消防给水系统的设计流量。
2)根据计算流量确定设备间消防水箱的有效容积(设计流量*消防时间)和屋面消防水箱容积。
3)根据建筑平面和消防设施保护半径要求,合理布置消防设施(消火栓、自喷喷头、灭火器等)。
消防系统图示
1)消防水池和屋顶高位消防水箱的储水容积是否符合规定。
2)消防满足规范要求,系统上是否有减压、泄压等安全使用和保证灭火效果的措施,有无消防水泵的自检措施。
4)室内消火栓管网是否按规范要求连成环状,环状管网的引入管是否不少于两根,管网上阀门的布置是否满足规范要求。
5)是否设置试验消火栓、自动喷水灭火系统各层末端是否设有末端放水试验装置。
7)寒冷地区、地下不采暖车库是否采用干式或预作用自动喷水灭火系统。
消防水泵房图示
综上,给排水设计在整个建筑工程中有着十分关键的作用,对后期建筑工程项目的质量有着较大的影响,因此必须加强对建筑给排水的有效应用 。另外,对建筑给排水进行设计时,应该把技术要求加以充分考虑。提高学习意识,系统性的学习现有政策以及有关标准规范。不断提高自身专业技术水平,转变设计理念,把新型的科学技术应用到建筑给排水设计中,明确各环节技术要点,更好的发挥给排水功能。