富广大厦多联机空调系统设计说明
引言空调技术发展日新月异,为满足各种用途需要,新产品不断推出,商品化程度不断提高。多联机空调系统以其设计施工简单、实用、灵活方便、运行节能、功能强大、可靠性高等大量优点在工程中得到了广泛引用,下面以安徽省合肥市富广大厦为例,阐述数码涡旋喷气增焓技术在多联机空调系统中的应用。1 工程概况富广大厦位于合肥市包河区徽州大道与南一环交叉口东南角,占据成熟商业地段优势,工程建筑总面积约为68 000㎡, 建筑高度99.8m,建筑层数29层,架剪力墙结构。地下2层,建筑面积约1万㎡,为停车库、设备间及人防室。地面27层,建筑面积约5.8万㎡,1~3层为商业网点,4~27层为甲级写字楼。本工程空调系统均采用变制冷剂流量一拖多空调系统,夏季空调总冷负荷为8 049.4kW,冬季空调总热负荷为9039.9kW。空调新风系统采用全热交换器送至各个房间。2 设计计算参数2.1 室外计算气象参数 2.3 热工参数1)外墙:混凝土外墙,外贴45mm厚岩棉板,传热系数0.94W/(㎡·
VRV(多联机)空调系统设计与介绍
多联机VRV[1] (variable refrigerant volume)空调系统即可变制冷剂流量空调系统,由日本大金(DAIKIN)公司于1982年开发推出,打破了传统的中央空调(水冷冷水机组+热水锅炉+空调末端)设计理念,在传统的房间分体空调器由一台室外机连接一台室内机的一对一方式的基础上,研制出了一台室外机连接多台室内机的供暖制冷系统,使设计、安装、运行及维护管理更为简单、方便,节能。多联机VRV空调系统是为适应空调机组集中化使用需求在分体式和多联式空调系统基础上发展起来的一种新型制冷剂空调系统。其主导思想是“变频、一拖多和多拖多”,体现变频空调的节能理念[3,4]。在多联机VRV空调系统中,一台室外机与一台室内机相连的系统称为单元VRV空调系统或变频空调器;一台或多台室外机与多台室内机相连的系统称为多元VRV空调系统。