多联机空调系统常见设计问题分析
刘小晶
刘小晶 Lv.4
2015年09月02日 10:12:26
来自于中央空调
只看楼主

一、多联分体式空调系统的配置设计,需要经过哪些计算步骤 如果仅为满足夏季空调房间供冷,大体需要经过下列步骤: (1)根据所在地气象和室内设计参数,在样本的制冷量表中,选择接近或大于各空调房间夏季冷负荷峰值的室内机型号; (2)根据初选出的各室内机额定制冷量之和,按照适当的配比系数(即所有室内机额定制冷量/室外机额定制冷量,选择室外机制冷量; (3)根据所在地气象参数和室内设计参数、配比系数,在技术手册室外机的制冷量表中,通过差值法查出该室外机设计工况下的实际制冷量;

一、多联分体式空调系统的配置设计,需要经过哪些计算步骤
如果仅为满足夏季空调房间供冷,大体需要经过下列步骤:
(1)根据所在地气象和室内设计参数,在样本的制冷量表中,选择接近或大于各空调房间夏季冷负荷峰值的室内机型号;
(2)根据初选出的各室内机额定制冷量之和,按照适当的配比系数(即所有室内机额定制冷量/室外机额定制冷量,选择室外机制冷量;
(3)根据所在地气象参数和室内设计参数、配比系数,在技术手册室外机的制冷量表中,通过差值法查出该室外机设计工况下的实际制冷量;
(4)根据室内机的位置、每台室内机的配管长度及高差修正系数,计算得到每台室内机的实际制冷量;
(5)将室内机实际制冷量与各房间冷负荷峰值比较,如果不满足要求,则调整该房间室内机的容量;
(6)重新进行(1)—(5)的步骤,直至全部满足要求为止。


二、如果还需要在冬季利用多联分体式空调系统供暖,需要经过哪些选择计算步骤?
冬季需要利用多联分体式空调系统供暖时,应对按夏季供冷工况选择的室内外机进行制热能力的校核。
大体上需要经过下列步骤:
(1)根据所在地气象参数、室内设计参数和配比系数,在样本的制热量表中查出室外机制热量;
(2)将查出的室外机制热量乘以针对室外计算湿球温度的室外机结霜、除霜制热量修正系数,得到室外机实际制热量;
(3)根据室外机实际制热量和样本中各室内机的额定制热量,并按照室内外机的位置,查取每台室内机的配管长度及高差修正系数,经计算得到每台室内机的实际制热量;
(4)将室内机的实际制热量与各房间的供暖负荷比较,如果不满足要求,考虑是否对实际制热量不足的房间配置辅助电加热;
(5)如果不能配置辅助电加热,则重新选择实际制热量不足房间的室内机;
(6)重新进行(1)~(5)的步骤,直至全部满足要求为止。


三、上述选择计算过程会遇到哪些难点以及如何应对
主要的难点在于冬季需要利用多联分体式空调系统供暖。
按照上述满足夏季制冷负荷选择和进行冬季制热能力校核的两个过程,会存在以下问题:
(1)有较大太阳辐射负荷的东、南、西向房间,夏季供冷负荷会比较大,室内机对于冬季供暖工况可能会有富余;而北向房间的冬季供暖负荷会较大,室内机对于冬季供暖工况又可能会不足,如果不能配置辅助电加热,最后选择的室外机和室内机的容量,就需要同时满足夏季供冷和冬季供暖的最不利工况;
(2)在寒冷地区特别是严寒地区,系统的配置就会明显增大,应该考虑这种情况下的制冷和制热工况的能效比。
(3)如果经核算所需要的辅助电加热的总容量不大时,也许采用辅助电加热是合适的。
四、多联分体式空调系统的设计深度应该如何掌握?
根据前面的分析,并鉴于投标时,在投标文件中要附有设计图,中标之后还需要作深化设计。设计部门对于多联分体空调系统的设计深度宜把握:
(1)提出各空调房间的夏季和冬季设计负荷;
(2)确定室内机和室外机的位置;
(3)按照较优化的原则,例如合理的配比系数、室内机和室外机容量的优化、制冷和制热工况运行的能效比等,研究系统的组成;
(4)研究冷凝水管的管径和布置;
(5)初步确定制冷剂工质管的线路;
(6)设备选型,进行室外机和室内机容量的选择,以及制冷剂工质管道布管的细部设计。


免费打赏
phanghui
2015年09月03日 09:12:27
2楼
谢谢楼主的分享。。。。。。。
回复
phanghui
2015年09月05日 09:35:14
3楼
来看看。。。。。。
回复
老有所为
2020年09月19日 21:00:14
4楼

楼主资料非常实用,谢谢分享。

回复

相关推荐

APP内打开