高层建筑防火排烟的分类
1.自然排烟 自然排烟是利用风压和热压作动力的排烟方式。 2.机械防烟 机械防烟是采取机械加压送风方式,以风机所产生的气体流动和压力差控制烟气的流动方向的防烟技术。 防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和两者合用前室,应设置机械防烟设施。若防烟楼梯间前室或合用前室有散开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗,能自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。避难层为全封闭式避难层时,应设加压送风设施。 楼梯间每隔2~3层设置一个送风口;前室应每层设一个送风口。加压送风口应采用自垂式百叶风口或常开百叶风口;当采用常开百叶风口时,应在加压风机的压出管上设置止回阀。当设计为常闭型时,发生火灾只开启着火层的风口。风口应设手动和自动开启装置,并与加压送风机的启动装置连锁。 3.机械排烟 采取机械排风方式,以风机所产生的气体流动和压力差,利用排烟管道将烟气排出或稀释烟气的浓度。
完善建筑防火疏散的几点建议
1、防火阀的设置。为防止火势蔓延,防火阀通常是由溶断器控制的,排烟管内与通风空调管内的熔断温度有所不同。在排烟管道和通风空调管道内均没有防火阀,当火灾发生后,操作机构在烟感报警电信号作用下,将阀门自动打开,当排烟管道内的气流达到足够高的标准时,管内防火阀熔断器熔断,关闭防火阀,关闭信号通过输入模块发送至控制器,自动或手动启动相应控制模块去关闭排烟机。 2、排烟系统的设计。火灾中,即使没有喷淋灭火装置,火灾初起烟气的危害也是相当惊人的,所以人员集中、可燃物较多的场所应考虑排烟。为了尽快排走烟雾,送人新风,冲淡建筑物内火灾烟气的浓度,保证人员的安全疏散,在不具备自然排烟条件时,必须采取机械排烟,在适当处安装排烟口(阀)、排烟机。若该设备不和探测器联动,排烟风机即能自行启动。 3、疏散路线要简洁通畅,疏散标识要明显。建筑一般在不同方向设有足够的疏散楼梯,但在事故情况下,经常使用的自动扶梯将被封闭,不能用作疏散,客流将为找不到疏散出口发生拥挤和恐慌,因此,疏散路线、标识、事故广播将为安全疏散起到很重要的作用。 4、疏散避难通