建筑防火规范第3.2.4的疑问
国家建筑
国家建筑 Lv.12
2013年12月25日 10:05:17
来自于建筑规范
只看楼主

3.2.4 下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:1 设置自动灭火系统的单层丙类厂房;2 丁、戊类厂房(仓库)。如果是耐火等级为三级的厂房,金属结构(钢结构)需要做防火保护么?或者:耐火等级为三级的厂房,钢结构的梁、柱等构件达到二级耐火等级的耐火极限要求,还需要做防火保护么?

3.2.4 下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:
1 设置自动灭火系统的单层丙类厂房;
2 丁、戊类厂房(仓库)。

如果是耐火等级为三级的厂房,金属结构(钢结构)需要做防火保护么?
或者:耐火等级为三级的厂房,钢结构的梁、柱等构件达到二级耐火等级的耐火极限要求,还需要做防火保护么?
求相关规范条文!!!
免费打赏
☆若谷☆
2013年12月25日 12:01:46
2楼
三级的耐火极限比二级低.能满足二级自然三级就没问题啦!
截图03.png
回复
国家建筑
2013年12月25日 13:44:24
3楼
☆若谷☆ 发表于 2013-12-25 12:01 三级的耐火极限比二级低.能满足二级自然三级就没问题啦!如果是耐火等级为三级的厂房,金属结构(钢结构)需要做防火保护么?这个呢?
回复
国家建筑
2013年12月25日 13:46:46
4楼
☆若谷☆ 发表于 2013-12-25 12:01 三级的耐火极限比二级低.能满足二级自然三级就没问题啦!耐火极限满足三级,达不到二级,耐火等级为三级的钢构厂房的构件需要防护么?不一定存在这种状况,只是想知道一下
回复
☆若谷☆
2013年12月25日 14:48:01
5楼
国家建筑 发表于 2013-12-25 13:46 耐火极限满足三级,达不到二级,耐火等级为三级的钢构厂房的构件需要防护么?不一定存在这种状况,只是 …钢结构是一种特殊结构,遇火马上强度降低,失稳垮塌.虽规范没明确解答,有条件还是用防火涂料处理为好!!!!
回复
国家建筑
2013年12月25日 14:54:11
6楼
☆若谷☆ 发表于 2013-12-25 14:48 钢结构是一种特殊结构,遇火马上强度降低,失稳垮塌.虽规范没明确解答,有条件还是用防火涂料处理为好!!!!好吧,谢谢若谷,,,,,,,,虚怀若谷
回复
国家建筑
2013年12月25日 14:54:42
7楼
☆若谷☆ 发表于 2013-12-25 14:48 钢结构是一种特殊结构,遇火马上强度降低,失稳垮塌.虽规范没明确解答,有条件还是用防火涂料处理为好!!!!只是防火涂料什么的,可能不好操作,价格也不好控制,
回复
☆若谷☆
2013年12月25日 15:15:10
8楼
国家建筑 发表于 2013-12-25 14:54 只是防火涂料什么的,可能不好操作,价格也不好控制,按厂家说明书决定涂层厚度与遍数
回复
yzhy20121227
2013年12月25日 23:28:25
9楼
:):):):):):)
回复
yzhy20121227
2013年12月25日 23:28:49
10楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
国家建筑
2013年12月26日 08:11:54
11楼
☆若谷☆ 发表于 2013-12-25 15:15 按厂家说明书决定涂层厚度与遍数好的,了解了,谢谢哦,,,,,,,
回复