[转帖]暖通空调工程需把握好调试与监理的工作
随着社会的发展,人民生活水平的不断提高,改善工作及生活环境以提高工作效率及生活质量越来越受到人们的重视。近年来,国内外新建、改扩建的大中型建筑越来越多地重视暖通空调设施的设置。一般说来,暖通空调投资约占整个建设投资的10%~20%,运行中的能量消耗占整个建筑能耗的60%左右。如此大的投入,自然应得到其相应的回报。而要想达到预期的目标,必须把握好设计、施工及运行管理等实施过程的每一个环节。监理工程师在接受业主委托后,应尽快了解业主的建设意图,详细的弄清每个房间的用途和使用特点。在协助业主编写设计要求文件时,尽可能对各个房间的温湿度、新风量、风速、含尘量、噪音等指标具体化,避免大而化之,造成少数房间不能满足要求。在作系统设计时,必须作2~3个方案的技术经济比较,实现方案优化。这对整个工程的投资和运行费用的控制是至关重要的,而往往设计院对运行的经济性考虑较少。应认真审查设备选型与配套的合理性、可*性和经济性。在设备选型之前应该进行充分的调查研究,特别应注意走访已投入使用的用户。对于水管的保温措施,力求做到室内与室
通风与空调工程调试的要求
通风与空调工程安装完毕,施工单位必须进行系统的测定和调整(简称调试)。 交工前,施工单位应配合建设单位进行生产负荷的空调系统综合效能试验的测定与调整,使其达到室内环境的要求。 1.通风空调工程调试的工艺流程 组织现场调试小组→调试准备及现场勘测→系统调试前的各项检查→系统的风量和水量测定与调整→通风空调系统设备单机试运转及调整→楼宇及消防自控系统相关设备检查→空调及通风单体设备自控调试→空调及通风、防排烟系统自控联动调试→系统无生产负荷联合试运转及调试→资料整理及移交。 2.系统调试前的准备工作内容 编制运转调试方案并经批准; 组成调试小组; 熟悉、了解空调系统以及相关技术参数、调试方法与手段、各种仪器仪表的使用,以及调试环境等; 对系统的设备进行检查和试运转,确认设备的工作状态正常、工作能力能达到设计要求;配合电气及自动控制专业工程完成电气检查与校核; 所使用的仪器仪表应在检定周期内,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求等。 3.系统调试的主要内容
暖通空调设计的设计问题
由于工作上的关系,笔者接触到一些设计单位的暖通空调工程设计,对照《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(以下简称《设计规范》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(以下简称《高规》)、《采暖通风与空气调节制图标准》GBJ 114-88(以下简称《制图标准》)、《建筑工程设计文件编制深度的规定》(以下简称《设计深度规定》)等有关规范、规定、标准,发现目前暖通空调设计人员在贯彻执行现行规范、规定、标准方面,在系统设计、设备选型、管网布置方面都存在着不少问题。现将发现的问题及原因分析和解决办法综述如下。 1 贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器
关于暖通空调设计的研究与分析
在暖通空调的设计当中,它会直接影响到工程项目是否达到规范要求以及得到良好了经济效益。对此,在实际的工作当中必须要认真贯彻执行对其设计的标准规范要求,同时,也应注意到在暖通空调的设计当中所存在的问题,必对及时提出相关的解决方法,从而加强提高设计的质量。1、在暖通空调设计经济性的问题1.1在暖通空调的设计方案的投资当中它一般包括对各种设备、材料以及管道的投资,同时也包括了入网费、天然气气源费用,安装费、调试费,以及工程管理的费用等,但在实际的设计工作当中这些用往往是被容易遗漏的。而对于这些实际的直接费用,则会直接影响到间接的效益,所以在设计方案时应进行综合的考虑。1.2在暖通空调的设计方案当中,运行费用与运行能耗则是作为在经济性比较当中应充分掌握的重要参数。在运行能耗当中,必须要计算暖通空调的主机能耗,计算其它一些辅助设备的能耗。但是,在计算能耗时不能只根据一些设备的简单功率以及运行时间进行计算,必须要全面的考虑按照不同季节的变化情况,以及建筑物的可以负荷的实际变化,与此同时还必须要考虑到,当设备在非标准的状态下的效率会受到不同因