水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
自吸泵的维护保养以及水泵故障的排除
自吸泵的维护保养: (1)检查自吸泵管路及结合处有无松动现象.用手或工具转动自吸泵试看是否灵活. (2)尽量控制自吸泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证自吸泵在最高效率点运转才能获得最大的节能效果. (3)自吸泵在运行过程中轴承温度不能超过环境温度35C、最高温度不得超过80C. (4)如发现自吸泵有异常声音应立即停车检查原因. (5)排污泵要停止使用时先关闭闸阀、压力表、然后停止电机. (6)自吸排污泵在长时间不用和在寒冬季节使用时,停机时需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净以防止冻裂.(如是污水请用清水把泵腔清洗干净) (7)认真细听电动机的运行声音是否异常,因运行时机房噪音较大可借助于螺丝刀或听棒等辅助工具贴亲电动机两端听,不但能发现电动机及其拖动设备的不良振动,连内部轴承油的多少都能判断从而及时作出添加轴承油或更换新轴承等相应的措施处理,避免电动机轴承缺油干磨而堵转、走外圆、扫膛烧坏. 自吸泵的扬程不够的原因和解决办法 1、不锈钢自吸泵
如何根据作用选择“增压泵”OR “自吸泵”?有没有即增压又能自吸的水泵呢
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-8-26 20:42 编辑 最近二手房要装修,多层住宅(总7层,坐落在5层),砖混结构。每户自来水都是市政直接供水至每户,每户的用水从各自的水表接出来沿外墙明敷入每户。装修之前提早做了很多功课,想给自己的家入户总管处加一个“水泵”,至于这个我所称呼的“水泵”到底是用所谓的家用增压泵还是所谓的自吸泵,这概念很模糊。关于“自吸泵”和“增压泵”的名词解释也看了许多,理解如下:“自吸泵”适用于地面抽地下水、静止的湖面抽水到河岸上(水从低处往高处走)、比如老式住宅小区市政压力水只能到5楼而自己所住在7楼此时需要靠吸力的水泵将水吸到自己的所在户内等等,不知道我的理解对不对。<