请教:仓库的湿度怎么保证。
现在有一个3000平方左右的仓库,里面又分隔了各种功能的小仓库,业主要求用分体空体机控制各房间的温湿度,请教各位,用分体空调,怎么才能保证到各房间的湿度要求啊?加除湿器的话,这除湿量该怎么算呢,家用分体空调机+除湿机?除湿机怎么选?工程是广州的。以下是各仓库的参数:2、 相关物料区均采用分体空调机(格力、美的)控制室内温湿度,各区域温湿度控制要求如下:⑴、 干膜仓(冻仓,面积229平米),温度 5℃-20℃ 湿度:小于60%;⑵、 绿油仓(冻仓,面积197平米),温度 15℃-20℃ 湿度:50%-70%;⑶、 半固化片仓(冻仓, 面积349平米),温度:≦20℃,湿度:30%-50%;⑷、 间接物料仓(冻仓, 面积179平米)温度≦25℃;⑸、 贵重物料仓(冻仓, 面积83平米)温度≦25℃;⑹、 板料仓(冻仓,面积1104平米),配件仓(冻仓,面积454平米),温度要求30度以下;⑺、 退货仓(面积38平米),温度: ≦20℃,湿度30%-50%。⑻、 值班室(面积23平米
关于物流仓库排烟的问题
上海某大型物流仓库,单层,层高10.3米,面积三万平米左右,分为六个防火分区。以其中一防火分区为例,序号 总面积㎡ 高窗面积㎡ 采光带面积㎡ 要求排烟面积㎡ 实际排烟面积㎡1防火分区一 5751.4 40.2 263.88 135.44547 129.672计算依据: 4.3.6第二款采用手动开启方式时,厂房的排烟面积应为排烟区域建筑面积的3% 仓库的排烟面积增加一倍。注:当设有自动喷水灭火时,面积可减半。 4.3.7当建筑物室内净空高度超过6m,建筑室内净空高度每增加1m,排烟面积可减少5%, 但不小于排烟区域建筑面积的1%。 本工程净空高度11m,要求排烟面积按照A*3%*78.5%(A排烟区域建筑面积)计算 4.3.8建筑物同时设置可开启外窗和固定的采光带、采光窗时,应符合下列要求: 当设置手动排烟窗时,60%的手动排烟窗的面积与40%固定的采光带采光窗的面积之和 应达到4.3.6条第二款所需的排烟面积的要求。 实际排烟面积=采光窗面积*60%+采光带面积*40%