这个仓库是否要设置喷淋
zpzjt
zpzjt Lv.13
2006年12月27日 20:25:52
只看楼主

有一占地面积为4300平方米,总层数为2层,总建筑高度为12.600米的制药厂仓库,用途为放置已生产好的药品.每层设置两个独立的防火分区.这个仓库应属于丙类,肯定要设置室内消火栓,但不知是否应该设置喷淋,本人比较疑惑.请教老王指点了拉.

有一占地面积为4300平方米,总层数为2层,总建筑高度为12.600米的制药厂仓库,用途为放置已生产好的药品.
每层设置两个独立的防火分区.
这个仓库应属于丙类,肯定要设置室内消火栓,但不知是否应该设置喷淋,本人比较疑惑.
请教老王指点了拉.
免费打赏
luotuo_08
2006年12月28日 15:16:46
2楼
应该不要设置喷淋吧
回复
ah-wangjun
2006年12月28日 16:27:41
3楼
是否设置喷淋依据是建规,目前建规在喷淋的设置标准上面提高了一些,但是还是没有提到制药厂房,我建议不要上,除非甲方要求。
回复
清源
2006年12月28日 16:32:32
4楼
药品本身应该是不易燃的,但是需要考虑包装材料的燃烧性能
跟甲方和消防局的人探讨一下再决定吧
回复
zpzjt
2006年12月28日 18:54:17
5楼
谢谢老王,甲方强烈要求不要设置,我仔细查了一下规范上也没有涉及制药类仓库的消防要求.就设置消火栓好了.

莫问来时路:丙类2项多层仓库,我看1、2级耐火防火分区是1200,3级耐火防火分区是700,不设自动灭火的话,这不就不符合规范了吗,这个防火分区是2000 了

莫问来时路:额,更正一下,3级耐火,防火分区是400。

回复