关于用基础梁钢筋网接地问题
根据建筑电气防雷设计规范:12.9.4 接地体埋设深度不宜小于0.6m,接地体应远离由于高温影响(如烟道等)使土壤电阻率升高的地方。12.9.8 当基础采用以硅酸盐为基料的水泥(如矿渣水泥、波特兰水泥)和周围土壤的含水量不低于4%以及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,钢筋混凝土基础内的钢筋宜作为接地装置,但应符合下列要求:12.9.8.1 每根引下线处的冲击接地电阻不宜大于5Ω。12.9.8.2 敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内用于箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径10mm钢筋的截面积。 12.9.8.3 利用基础内钢筋网作为接地体时,每根引下线在距地面0.5m以下的钢筋表面积总和,对第一级防雷建筑物不应少于4.24Kc(m2),对第二、三级防雷建筑物不应少于1.89Kc(m2),Kc值按图12.3.6确定。本人不是电气专业,但是接出防雷施工的问题,引出来与大家探讨一下,目前本工程的接地体是利用建筑基础钢筋网作共同接地体.利用基础梁下层4根
开挖支护钢筋网的位置疑惑
最近在搞一个交通洞开挖工程,设计支护是这样的:开挖断面半径4.85米,支护后半径为4.6米,即支护厚度0.25米。开挖完成后,由内向外支护措施顺序为,20a工字钢+钢筋挂网+喷混凝土25公分厚,喷混凝土厚度将工字钢外露面平齐。如果没有超挖的话(与设计不差分毫),工字钢外的钢筋网距离岩面5公分,但是由于地质条件不好,大部分为Ⅳ~Ⅴ类围岩,有时候局部超挖在30~50公分的样子,请问这时候,钢筋网是距离岩面5公分布置呢,还是将钢筋网绑扎在工字钢上呢。 本人认为,交通洞不是充水隧洞,其结构的外圈是受压,而非水工常规的充水隧洞外圈受拉,所以个人认为,钢筋网不应该靠近岩面布置。但监理一直要求超挖很多的情况下也要将钢筋网布置在靠近岩面5公分的位置,所以请教各位,应该如何操作,最好给个理由。