XBD-HY系列稳压缓冲多级消防泵
该产品稳压缓冲消防泵性能、技术条件符合Q/OAJU01-2007《稳压缓冲立式多级消防泵组》企业标准要求。该系列产品分为12种规格,85种型号,可满足用户对各种流量及扬程的需要。 电源:380V/50Hz,泵体材料为铸铁或球墨铸铁。产品特点:1、变流稳压。流量、扬程曲线变化平坦,泵从零到最大流量范围内变化时,其扬程变化在2%以内,且小流量或零流量时不超压,确保消防工作的正常进行。 2、具有缓闭止回功能。 3、水泵叶轮、导叶均用不锈钢板冲压焊接而成,轴封采用机械密封。 4、该系列泵采用普通电机驱动,部件互换性好。适用范围:用于消防供水、生活供水、冷却系统、环保给排水、建筑业给水、锅炉给水等场合。
XBD-ALD立式多级消防泵选型样本
附件请查收,需要更多泵阀信息,请联系本我,免费提供! 上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8011 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net MSN:tshu1986@live.cn QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号阀信息,请联系本我,免费提供!
关于室外消防管道的计算
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室