tjmmj Lv.2
2016年04月20日 15:15:34
只看楼主

寒冷地区的干式消火栓系统,消防流量10l/s,最远端约600m,管径DN150。新《消规》7.1.6规定,充水时间不应大于5min,8.1.8规定管道设计流速≯ 2.5m/s,在计算充水时有两种不同的方法,一是按流速控制,t=600/2.5=240s=4min,满足<5min要求,配泵10l/s即可。二是充水量控制,在<5min时间内把管道充满水,则需要0.150×0.150×π/4×600m/5min≈35l/s,配泵则需35l/s。请问各位同行,按哪种情况配泵合理?

2016年04月26日 17:27:14
2楼
各位看客请留下宝贵意见供参考,谢谢
回复
lock0570
2016年04月27日 09:07:00
3楼
干式的你可以设电磁阀,地下的是湿式一直充满水的,地上的干式由电磁阀控制或者雨淋阀也行
回复
tjmmj
2016年04月27日 16:51:06
4楼
本帖最后由 tjmmj 于 2016-4-27 17:19 编辑

系统是这样做的,就是配泵按那个方法合理
回复
当时明月照云归
2016年04月27日 22:58:23
5楼
我觉得是第二种。。。只考虑流速怎么可能行。。。
回复
nbgyhj
2017年05月03日 00:38:16
6楼
还是按流量考虑更符合要求吧
回复
qq_1493780237202
2017年05月03日 11:04:44
7楼
谢谢楼上各位无私分享
回复
lichangan1000
2017年05月03日 11:06:07
8楼
容积计算法最合理。不合理的是10l/s选DN150? DN100够不够。
回复