电梯的安装规范,质量管理
GB 10060-1993 电梯安装验收规范 本标准规定了电梯安装的验收条件、检验项目、检验要求和验收规则。本标准适用于额定速度不大于 2.5m/s的乘客电梯、载货电梯,不适用于液压电梯、杂物电梯。2.引用标准GB7588 电梯制造与安装安全规范GB8903 电梯用钢丝绳GB10058 电梯技术条件GBl0059 电梯试验方法GBl2974 交流电梯电动机通用技术条件3.安装验收条件3.1 验收电梯的工作条件应符合GB10058的规定。3.2 提交验收的电梯应具备完整的资料和文件。3.2.1 制造企业应提供的资料和文件:a.装箱单;b.产品出厂合格证;c.机房井道布置图;d.使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表);e.动力电路和安
电梯安装验收规范,国家标准10060--93
电梯安装验收规范电梯安装验收规范GB 10060—93国家技术监督局1993—12—27批准 1994—08—01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了电梯安装的验收条件、检验项目、检验要求和验收规则。 本标准适用于额定速度不大于2.5m/s的乘客电梯、载货电梯,不适用于液压电梯、杂物电梯。 2 引用标准 GB 7588 电梯制造与安装安全规范 GB 8903 电梯用钢丝绳 GB 10058 电梯技术条件 GB 10059 电梯试验方法 GB 12974 交流电梯电动机通用技术条件 3 安装验收条件3.1 验收电梯的工作条件应符合GB 10058的规定。3.2 提交验收的电梯应具备完整的资料和文件。3.2.1 制造企业应提供的资料和文件: a. 装箱单; b. 产品出厂合格证; c. 机房井道布置图; d. 使用维护说明书(应含电梯润滑汇总图表和电梯功能表);
中央空调安装施工、验收规范
中央空调安装施工、验收规范1、施工流程施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣工验收—装修后收尾复检。 施工准备组织人员、准备工具、设计确认、组织进货、采购材料1.2 进场验收施工设计方案验收、系统设备验收、材料配件验收1.3 安装室内系统第一步:根据主机(风盘)位置打孔、剔槽、走线;第二步:吊装室内机(安装风盘)、安装氟管、安装冷凝水管;第三步:安装风管道或水管道。1.4 隐蔽工程验收7室内机系统吊装验收、系统线路验收、风管道或水管道安装验收、冷凝水管安装验收。 安装室外机* ` 固定主机、连接管线、制作保温。1.6 联调试压系统调试、打压试验(水机)。竣工验收主机系统安装验收、系统运行试验验收、冷凝水排放试验验收、书面文档及遗留问题交接。 装修后收尾复检; 在客户装修完工后,完成收尾、免费复检,复检内容与竣工验收相同。2、验收