关于推车式灭火器的配置问题
近期做一工程,有一计算机房,按严重危险级设计,设了两台MTT30二氧化碳推车式灭火器,可网上几乎找不到这种类型的。较多的是MTT24型,可这种类型器规上没有,而相应产品也没有灭火器级别。请问各位遇到过此问题吗?是如何处理的?
推车式灭火器怎样确定最大保护面积?
请高手指点:若有一厂房使用面积为30*72.6m轻危险级A类火灾场所,我查GB50140-2005计算得单元最小需配灭火级别为22A,查得最大保护面积为100(㎡/A),最大保护距离为25米,打算靠墙设两处设置点每处4具3A手提式干粉灭火器,但是厂房宽为30m,已经超出最大保护距离25m。是否需用推车式干粉灭火器,我查到最小为20Kg,灭火级别是1A,则若用推车式其最大保护面积应是多少?
对干粉灭火器怎样进行维护保养
1.检查灭火器放置环境 (1)检查灭火器放置地点的环境温度是否在-10--+55℃之间,不得受到烈日曝晒,接近热源或受剧烈震动,以防气温过低,灭火器内压力下降影响喷射性能。同时应注意防止温度过高或受剧烈震动,使灭火器内压力剧增而影响灭火器的安全使用。 (2)检查灭火器放置地点是否潮湿,是否受化学腐蚀物品的影响、以防止灭火器腐蚀造成阀门打不开和降低灭火器的使用寿命。 (3)检查灭火器设置位置是否明显、易取和安全。推车式灭火器与保护对象之间的通道应畅通无阻。
关于干粉灭火器大小选择求助!!!???
请问一般六层的民用单元式建筑,不设置消火栓,需要每层设置灭火器吗?灭火器大小怎么选择2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型号选择方面的资料啊?大侠们帮帮忙吧!
干粉灭火器的使用年限是多少?
最近有朋友突然问干粉灭火器的使用年限是多少,多长时间强制检定一次,一下子把偶问住,好像很简单的问题,但查了半天也没有结果,请各位指教!
消火栓周围多少距离不能被阻挡?灭火器有效期是几年?到底要不要年检?
收录于话题
求教关于干粉灭火器灭火级别的问题
你知道abc类干粉灭火器吗
你知道abc类干粉灭火器
消火栓和灭火器如何设置
一层为车库,上面五层住宅,车库部分怎么设消火栓和灭火器,车库是数个单车辆单间,之间都有隔墙车库门均朝外开,车库上面住宅用户的,是否每个单间车库都设灭火器
消防灭火药剂有效期、报废规定