收录于话题 问:为什么消火栓、灭火器 不能被阻挡? 周围多少距离不能被阻挡? 《中华人民共和国消防法》第二十八条规定: 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材, 不得埋压、圈占、遮挡消火栓 或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。
《中华人民共和国消防法》第二十八条规定:
关于灭火器是否需要“年检”的问题,一直困扰了很多企业。
很多地方消防检查人员确有灭火器“年检”要求,主要依据是在《关于督促单位落实灭火器配置和定期检查维护职责确保有效扑救初起火灾的通知公消 [2000]423号〉文件中有规定: 单位应当至少每十二个月组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查。
此外,部分消防检查人员将《消防法》第十六条第三款 “对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测” 作为依据 ,试图让灭火器列入消防设施,甚至个别省份地方消防条例明确灭火器“年检”要求。
而在有关灭火器的其他法规标准中,我们又可以见到“3+1”或“5+2”的检查维修要求。 究竟如何请看下文:
说起灭火设备
想必大家首先想到的就是灭火器了
我们不仅在企业、单位里能见到它的身影
而且很多人在家里都有配备
但是一直以来
大多数人都不了解
灭火器是如何定期进行维修保养的
有的说灭火器1年一次维修
有的说需要2年一维修
那么究竟哪个才是正解呢? 今天就 带大家了解下 灭火器维修里的“3+1”和“5+2”
▲灭火器冷知识1
▲灭火器冷知识2
灭火器作为比较常见的消防设备,企业、单位、家庭等都会采购,但可别以为采购了灭火器就万事大吉, 若不及时维修保养和进行功能性检查 ,会在需要用到灭火器的紧急关头却无法使用,从而造成火势扩大、甚至人员伤亡。
所以说灭火器的维修至关重要
那么究竟多久需要维修一次呢?
▼▼
灭火器的有效期
很多用户在购买灭火器之前都会对产品作详细的了解,其中大家最关心的就是灭火器有效期,因为很多人都不清楚国家规定的灭火器有效期是多长时间,担心万一过期了,会在使用中遇到麻烦,下面就跟大家说说最详细的灭火器有效期规定。
灭火器的有效期有两个方面,一个是 灭火器筒体 ,国家规定了灭火器的强制报废年限;另外一个方面, 灭火器里的灭火剂 也有它自己有效期,这也就是我们说的维修年限。
根据国家规定 灭火器出厂时间达到或超过GB 50444-2008 《建筑灭火器配置验收及检查规范》 表5.4.3规定的报废期限时应报废。
在这里跟大家说下:灭火器筒体上面的钢印是它的出厂日期。
一般根据灭火器的类型不同,维修的期限也有所不同。 水基型灭火器 出厂期满3年,经首次维检以后每满1年需要进行维检,这就是我们说的“3+1”。
3+1
而 干粉灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器 自出厂期满5年,经首次维修以后维修以后每满2年应送至具有三级以上的维修维保资质的单位进行维护保养;这就是“5+2”。
5+2
而这个日期是印在合格证上,根据相关规定:经维修灭火器按照《灭火器维修》(GA95-2015)的制定标准在瓶体加贴维修合格证,合格证应包括以下内容:
1.维修编号;
2.维修企业的负责人和维检人员盖章;
3.灭火器总质量;
4.维修日期;
5.维修机构名称、地址和联系电话等。 不应随意添加灭火器维修有效期。
什么样的灭火器需要维修
“ 灭火器一经开启,必须重新充装。如果在平时发现灭火器出现生锈、老化、压力不足 ( 存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器 ) 应及时进行维修。 ”
灭火器维修注意事项
那么有的人说了 我店里的6个灭火器是同时买的 维修的时候是全都送过去维修吗? 小编告诉你:这样可是不对的! 不仅灭火器的维修、再充装应由已取得维修许可证的专业单位承担,而且为了保证安全, 每次送修的灭火器数量不得超过总灭火器数量的四分之一 。超出时,应选择相同类型和操作方法的灭火器替代,替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别。
所以说:
为了保障灭火器安全使用,能够及时有效地扑灭初起火灾,尽量地减少火灾危害,保护人身和财产安全。 大家可要定时对自家的灭火器进行维修保养,防患于未然 。