关于推车式灭火器的配置问题
furshon
furshon Lv.7
2008年07月25日 15:36:00
只看楼主

近期做一工程,有一计算机房,按严重危险级设计,设了两台MTT30二氧化碳推车式灭火器,可网上几乎找不到这种类型的。较多的是MTT24型,可这种类型器规上没有,而相应产品也没有灭火器级别。请问各位遇到过此问题吗?是如何处理的?

近期做一工程,有一计算机房,按严重危险级设计,设了两台MTT30二氧化碳推车式灭火器,可网上几乎找不到这种类型的。较多的是MTT24型,可这种类型器规上没有,而相应产品也没有灭火器级别。请问各位遇到过此问题吗?是如何处理的?
poedan
2008年07月26日 23:34:34
2楼
为什么不采用干粉的啊?
回复
furshon
2008年07月28日 18:34:22
3楼
是计算机房呀,干粉适用于机房吗?
回复
水无常形
2008年07月30日 10:32:24
4楼
设计按规范执行,宁大勿小.具体的型号可另行咨询厂家.
回复
380511
2009年04月03日 12:13:51
5楼
在网上看到的:对于有防震动要求的计算机主机房等场所,不得选用推车式灭火器。
回复
lr20032004
2010年06月21日 11:39:32
6楼
:lol :L :hug: 搞不懂
回复
bing_mr
2010年06月21日 16:32:58
7楼
按规范中的型号设置,磷酸铵盐的也存在这类问题,很多地方用35kg的,但是规范里没有这种填充量的
回复