水箱合用
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2008年02月18日 10:06:22
只看楼主

大家好,很长时间我就听说过,高位消防水箱不能和高位生活水箱合用的 说法,但是一直没有查到有关规范等资料方面的规定,不知大家知道吗,知道的话,请告知。

大家好,很长时间我就听说过,高位消防水箱不能和高位生活水箱合用的 说法,但是一直没有查到有关规范等资料方面的规定,不知大家知道吗,知道的话,请告知。
免费打赏
zhouxu360
2008年05月17日 11:43:59
2楼
嘿嘿,和我一样是个新手了吧
建筑给排水规范
3.2.8 生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置.
3.2.8 本条是指在民用建筑内生活饮用水贮水池或高位水箱应与消防用水的贮水池或高位水箱完全分开,原因有:

1 依据《二次给水设施规范》GB 17051-1997 的规定;

2 合用水池因要保证消防用水不被动用,且一般存在消防用水的贮水量大于生活用水存水量的情况,使水在池(箱)中停留时间过长,水在池中的流动性差,有死角,使池(箱)中水的水质一般达不到生活饮用水卫生标准的要求;

3 消防管网中的水,因长期不动而水质恶化,一旦倒流或渗流入合用水池或水箱,使池(箱)中的水质受污染。

工业建筑中,亦应将生活饮用水池与工业用水池分开独立设置。需合用时必须得到当地疾病控制中心的批准。


遇到问题困惑要发帖之前,可以先在论坛哩搜索一下啊,会有奇遇的哦
回复
hey205
2010年01月15日 12:26:44
3楼
我先来顶你一下吧 不管怎么样 楼主辛苦了!
回复
w-jwei
2010年01月15日 14:00:58
4楼
二楼正解!!!
回复
romeqiu01
2010年01月16日 01:48:38
5楼
的确不应该合用,楼上的讲解让我长见识了.
回复