断路器选用的一般原则 首先根据用途选择断路器的型式及极数;根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。具体要求如下: (01)断路器的额定工作电压≥线路额定电压 (02)断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流 (03)断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算) (04)线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流
断路器选用的一般原则
首先根据用途选择断路器的型式及极数;根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。具体要求如下:
(01)断路器的额定工作电压≥线路额定电压
(02)断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流
(03)断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算)
(04)线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流
(05)断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压
(06)断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压
(07)电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压
(08)断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍
(09)采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机启动电流的1.35倍(DW系列断路器)或1.7倍(DZ系列断路器)
(10)采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流
(11)采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器低压侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的的整定电流等于变压器的额定电流
(12)初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,扩大事故范围
断路器脱扣器的选择和整定
(1)瞬时过电流脱扣器动作电流的整定
断路器所保护的对象中,有某些电器设备,这些电器设备在启动过程中,会在短时间内产生数倍于其额定电流的高峰值电流,从而使断路器在短时间内承受较大的尖峰电流。瞬时过电流脱扣器的动作电流lop(o)必须躲过线路的尖峰电流Ipk,即Iop(o)≥Krel·Ipk。式中,Krel为可靠系数。在选用断路器时,应注意使断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流躲过尖峰电流,以免引起断路器的误动作。
(2)短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定
短延时过流脱扣器的动作电流lop(s),也应躲过线路的尖峰电流Ipk,即Iop(s)≥Krel·Ipk。式中,Krel为可靠系数。短延时过流脱扣器的动作时间一般分0.2s、0.4s和0.6s三种,按前后保护装置的保护选择性来确定,应使前一级保护的动作时间比后一级保护的动作时间长一个时间级差。
(3)长延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定
长延时过流脱扣器主要是用来保护过负荷,因此其动作电流Iop(l)只需要躲过线路的最大负荷电流即计算电流I30,即Iop(l)≥Krel·I30。式中,Krel为可靠系数。长延时过流脱扣器的动作时间应躲过允许短时过负荷的持续时间,以免引起低压断路器的误动作。
(4)过流脱扣器的动作电流与被保护线路的配合要求
为了不致线路因出现过负荷或短路引起绝缘线缆过热受损甚至失火,而其断路器不跳闸事故的发生,断路器过流脱扣器的动作电流lop应符合公式的要求,lop≤Kol·Ial。式中,Ial为绝缘线缆的允许载流量;Kol为绝缘线缆的允许短时过负荷系数,对瞬时和短延时过流脱扣器,一般取4.5;对长延时过流脱扣器,做短路保护时取1.1,只做过负荷保护时取1。 如果不满足以上配合要求,则应改选脱扣器动作电流,或适当加粗导线或电缆线的截面积。