各位专家,有问题想请教,500L容量的304不锈钢水箱,密闭式的,带呼吸阀。循环管道50米左右,管径DN15,通过循环泵打循环。现在业主还没有用水,所以一直在循环,现在出现一个问题,当循环泵工作3小时左右,会出现水温上升的情况,业主测过温度可达40度左右。有什么办法可能解决这个问题吗?
各位专家,有问题想请教,500L容量的304不锈钢水箱,密闭式的,带呼吸阀。循环管道50米左右,管径DN15,通过循环泵打循环。现在业主还没有用水,所以一直在循环,现在出现一个问题,当循环泵工作3小时左右,会出现水温上升的情况,业主测过温度可达40度左右。有什么办法可能解决这个问题吗?
"现在业主还没有用水,所以一直在循环"
水泵的能量总是要消耗的,体现在水的温度上升。建议增加板换,以后交接给客户系统运行温度也会更稳定一些。