关于纯水箱内水温升高原因求解
富诗特01
2019年04月11日 11:05:47
来自于纯水系统
只看楼主

各位专家,有问题想请教,500L容量的304不锈钢水箱,密闭式的,带呼吸阀。循环管道50米左右,管径DN15,通过循环泵打循环。现在业主还没有用水,所以一直在循环,现在出现一个问题,当循环泵工作3小时左右,会出现水温上升的情况,业主测过温度可达40度左右。有什么办法可能解决这个问题吗?

2019年04月27日 14:49:48
2楼
样么加板换降温,样么把水回到最前端,不过回到前段浪费水
回复
wdsr100
2019年04月28日 17:31:02
3楼

1  添加变频控制或者增压压力堡让水泵停机 管道压力达到设定压力水泵休眠 

2终端出水回水箱

回复
qq_1563805088822
2019年07月22日 22:26:40
4楼

"现在业主还没有用水,所以一直在循环"

水泵的能量总是要消耗的,体现在水的温度上升。建议增加板换,以后交接给客户系统运行温度也会更稳定一些。

回复
静静的小路
2019年08月21日 08:58:00
5楼

你水泵循环的动能转化成了热能呗,没有好办法,适当的排放点。或者加板换降温

回复
a_kang
2019年08月24日 09:23:47
6楼
很好的资料,感谢楼主分享!
回复