做设计经常遇到抗震不利地段,软弱土、液化土、陡坡等等,遇到这种情况设计需要注意什么?计算和构造上怎么考虑? 答:1、《建筑抗震设计规范》4.1.1条对哪些是有利地段,哪些是一般地段,哪些是不利地段,哪些是危险地段进行了详细的概括。 2、计算上只有符合《建筑抗震设计规范》4.1.8条的不利地段才进行地震力放大(注意软弱土、液化土的不利地段不进行放大)  3、危险地段《建筑抗震设计规范》3.3.1条已说明离它远点 

做设计经常遇到抗震不利地段,软弱土、液化土、陡坡等等,遇到这种情况设计需要注意什么?计算和构造上怎么考虑?

答:1、《建筑抗震设计规范》4.1.1条对哪些是有利地段,哪些是一般地段,哪些是不利地段,哪些是危险地段进行了详细的概括。

2、计算上只有符合《建筑抗震设计规范》4.1.8条的不利地段才进行地震力放大(注意软弱土、液化土的不利地段不进行放大) 

3、危险地段《建筑抗震设计规范》3.3.1条已说明离它远点 

4、不利地段的构造上,平常我们常用灌注桩或者预制管桩基础。对于灌注桩《建筑桩基技术规范》4.1.1条主要对桩纵筋的长度、箍筋加密范围提出了要求;对于 预制管桩基础《10G409》上主要意思是要加强桩纵筋箍筋,选用AB型、B型、C型(不要选用A型的意思)。

5、总结:只有《建筑抗震设计规范》4.1.8条的不利地段才进行地震力放大,其他不利地段加强构造。

免费打赏
yj蓝天
2019年04月10日 06:20:37
2楼
学习啦,谢谢分享
回复
海岸平涌
2019年04月10日 08:56:41
3楼
谢谢分享
回复
屎太浓
2019年04月11日 09:37:53
4楼

henduogongchengdouhuiyidaozhezhongqingkuang !

回复
王铜
2019年04月14日 12:25:07
6楼
只有《建筑抗震设计规范》4.1.8条的不利地段才进行地震力放大,其他不利地段加强构造。
回复
xmen305
2019年04月17日 10:39:46
7楼

谢谢分享


回复
羽工移山
2020年02月15日 17:25:11
8楼

学习啦,谢谢分享

回复
zybamrm
2020年11月25日 14:52:40
9楼

你到时说说怎么加强构造啊

回复
gdj0605
2020年11月26日 08:51:37
10楼

不利地段的放大作用,地勘单位会给出建议值的

回复
广利瑞丰123
2023年07月21日 20:18:56
11楼

我想知道依据是什么,现在审图在跟我要,楼主可否帮忙说下,感谢