地下室外墙算剪力墙吗?
sukihellovip
2008年02月17日 19:23:52
只看楼主

地下室外墙算剪力墙吗?是不是只当作挡土墙处理?地下室的墙pkpm计算的时候考虑地震吗?望高手指点!!!多谢

地下室外墙算剪力墙吗?
是不是只当作挡土墙处理?
地下室的墙pkpm计算的时候考虑地震吗?

望高手指点!!!多谢

免费打赏
homer-davis
2010年04月03日 22:48:02
2楼
地下室外墙的概述
1荷载部分:
地下室外墙所承受的荷载分为水平和竖向荷载。竖向荷载有上部及地下室结构的楼盖传重和自重,水平荷载有地面活载、侧向土压力、人防等效静荷载。风荷载或水平地震作用对地下室外墙平面内产生的内力较小。在实际工程设计中,竖向荷载及风荷载或地震作用产生的内力一般不起控制作用,墙体配筋主要由垂直墙面的水平荷载产生的弯矩确定,而且通常不考虑与竖向荷载组合的压弯作用,仅按墙板弯曲计算弯曲的配筋。
2静止土压力系数:
有的勘察报告上有,没有就按《建筑边坡工程技术规范》第6.2.2:静止土压力宜由试验确定。当无试验条件时,对砂土可取0.34~0.45,对粘性土可取0.5~0.7。上海一般取0.5
3计算模型
是否输入侧墙,主要是担心影响地下室结构刚度,在计算时候地震力会变大,影响最后结果而已。现在SATWE里面有选项设置地下室层数,设置后,地下室的刚度放大到地上的3倍以上(上下层结构布置相同),而且设置地下室后,首层作为上部结构的嵌固端,地下室不参与地震计算。这时候,地下室侧墙输入与否,应该差别不大。所以,地下室是否输入侧墙,不是关键问题,而是是否设置成为地下室,这才是影响到程序计算结果的原因。如果不设置地下室层数,所有层都作为上部结构参与地震计算,这时候,侧墙的输入与否,就相差很大了。
4外墙开洞
.如果地下室不参与抗震计算(地下室层数在操作软件中已定义)。这时,地下室外墙按开洞设计还是按不开洞设计,差别不大,从理论上也应当没有多大影响。但此时,须保证地下室侧向刚度是一层的两倍及以上。否则地下室应参与抗震计算。假如地下室参与抗震计算。外墙设计开洞与不开洞对上部结构抗震分析,可能有不同的结果,要视工程具体情况而定,不能一概而论。
a .原则上要保证上下刚度中心位置尽量一致,不发生扭转。
b.要注意剪力墙地震作用的分配差距不宜过大。混凝土高层规范规定:剪力墙布置不宜过分集中,每道剪力墙承受的水平力不宜超过总水平力的4 0%。
c.不应由于地下室剪力墙分布不合理,造成对上部结构的不利影响。
5构造要求 地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于C15,厚度不应小于100 mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm。防水混凝土结构厚度不应小于250mm。 地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于50mm。并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。
回复
wqy214
2010年04月07日 19:31:57
3楼
全面,我顶:handshake
回复
lileilei19840510
2010年04月07日 23:16:00
4楼
2楼文章很不错,学习了
回复
lare
2010年04月23日 19:25:20
5楼
不错,学习了:call: :call: :call:
回复
gxdluoyang
2010年05月09日 21:30:56
6楼
地下室结构,地震作用直接传给了大地,本身的内力不大,一般是平面外的力起控制作用。
回复
gxdluoyang
2010年05月09日 21:32:48
7楼
当然对于上部为剪力墙的地下室外墙,要符合平面内和平面外的受力及构造要求。
回复
zhouxf1985
2010年05月17日 14:02:07
8楼
学习了 很好 谢谢:)
回复
chenweijun1188
2010年05月28日 14:23:01
9楼
:victory:
回复
jclzde
2010年06月02日 01:10:36
10楼
2楼讲的好
回复
liangsh6130
2010年06月02日 17:15:26
11楼
好资料
回复

相关推荐