2楼
这两个地方,我说一个三通就解决了,干嘛这么多弯头绕来让去,让暖气工回来返工改,他说现在这么做是规范,要不然水流直接进了暖气片,然后从回水管就流回去了,影响后边的暖气。我画的图左右两种哪个更合理呢,不胜感谢,新房
回复
3楼
回复
4楼
同意楼主的改法,如果怕影响后面的暖气,可以通过调节这组暖气的阀门来解决。
回复
5楼
这么走是为了增加这组暖气片的阻力,让系统流量均衡。设计规定并联管路禁止直接用三通的。
回复
6楼
回复
7楼
按照规范说,左边的图接法是正确的,支路一定要垂直于干路并在干路的肚子上,而不能是其它情况,像下图一样。
但是实际施工当中,无所谓的,差不了多少局部阻力的。
回复
8楼
回复
9楼
要想直接三通接就把暖气片位置靠外挪一挪,目前看是地埋管与暖气片接口不在一条线上,只能这么处理。