跪求老师傅 大佬解疑惑
时来运转s
2019年04月05日 01:23:08
来自于采暖供热
只看楼主
微信图片_20190405011913.jpg 微信图片_20190405011920.jpg
免费打赏
时来运转s
2019年04月05日 01:36:52
2楼
这两个地方,我说一个三通就解决了,干嘛这么多弯头绕来让去,让暖气工回来返工改,他说现在这么做是规范,要不然水流直接进了暖气片,然后从回水管就流回去了,影响后边的暖气。我画的图左右两种哪个更合理呢,不胜感谢,新房 暖气管.jpg
回复
wj16688
2019年04月05日 17:46:39
3楼
是的
回复
我心孤飞
2019年04月08日 08:50:30
4楼
同意楼主的改法,如果怕影响后面的暖气,可以通过调节这组暖气的阀门来解决。
回复
青岛李宗荣
2019年06月17日 16:25:13
5楼
这么走是为了增加这组暖气片的阻力,让系统流量均衡。设计规定并联管路禁止直接用三通的。
回复
历险的叮叮当当
2019年06月21日 16:46:41
6楼

我觉得是以下两点

1.热补偿  2.平衡流量

回复
酷鱼大侠
2019年06月22日 00:00:11
7楼

按照规范说,左边的图接法是正确的,支路一定要垂直于干路并在干路的肚子上,而不能是其它情况,像下图一样。

捕获.JPG

但是实际施工当中,无所谓的,差不了多少局部阻力的。

回复
学暖通的笨笨
2019年06月28日 13:00:22
8楼

主要考虑的是热膨胀的问题,利用Z字型来缓冲

回复
dzf1999
2019年07月18日 18:00:01
9楼

要想直接三通接就把暖气片位置靠外挪一挪,目前看是地埋管与暖气片接口不在一条线上,只能这么处理。