ABB水冷变频器故障简介及原因分析: ①冬季发生的变频器外循环管线结冰的情况,在一次正常停机的时候由于停机时内循环是停止的导致B14关闭,从而外循环也停止。(当然定期变频器维修清理外循环水过滤器,也需要把外循环暂时关闭),由于电缆间没有空调等制热设备导致外循环水线结冰,从而导致不能开机延误了生产,从而造成了经济损失。 对于事故一主要变频器维修预防措施就是在外循环水线上添加跨接阀,并在每次停机的时候及时打开外循环水的跨接旁通阀。保证水的流动,防止循环水冻凝。送电时则要及时的关闭,以免外循环的水没有经过热交换器,达不到散热的目的。从而导致报警、停机。http://www.cncswx.com
ABB水冷变频器故障简介及原因分析:
①冬季发生的变频器外循环管线结冰的情况,在一次正常停机的时候由于停机时内循环是停止的导致B14关闭,从而外循环也停止。②ABB变频器维修因水箱水位低跳闸。水冷变频器的内循环水线之间的街头是通过一个金属头进行连接的,而金属头和管线直接则是特殊设计的一次性连接,这种连接具有连接简单密封性好的特点。但由于管线较硬,若管线以较大的角度晃动则会造成结合处漏水。当水箱的水位低于设定值时则导致变频器跳闸,生产停工。
此种事故的变频器维修对策是:(1)加强巡检次数。(2)可以安装一个液体渗漏传感器。在ACS8000变频器的190.43组参数里有一个关于WtrCoolLeakage的设置组,在这里可以对一个液体渗漏传感器进行设置。从而能及早的发出报警信号,能有充裕的时间进行处理,防止非计划停工。
③因变频器冷却水温度高跳闸导致ABB变频器维修,原因是外循环水的过滤器堵塞导致外循环水流量不能达到冷却需求。由于外循环水是整个厂区统一提供的循环水,所以对其水质无法进行提高,只能靠过滤器被动的进行改善,但是每次都是到停工的时候才去清理过滤器。若是生产比较稳定,一个较长的时期不停工则会导致过滤器堵塞,从而可能发生导致变频器跳闸。
此种变频器维修情况是一种比较严重的故障。最彻底的变频器维修解决办法是在外循环水线上再增加一套过滤系统,这样可以两套交替运行,从而可以对其中一套进行定期的清理而不必等生产停工。还有就是在现有基础上进行定期清理,每次清理时让循环水经过旁路进入变频器。但是这种要求变频器维修清理过程要快不然会导致变频器内的过滤器堵塞。
水冷变频器日常维护分每日的巡检和定期的清理。每日的变频器维修巡检就是在控制盘看水温、水压、和电导率是否在正常范围内;并打开水冷柜的柜门看水位是否正常,是否有渗漏以及内部电机的运行情况。
定期变频器维修清理,就是在计划停工的时候或长时间的非计划停工的时候及时对外循环水的过滤器进行清理。
在售后变频器维护中要对变频器维修服务人员会定期对变频器的整个循环系统进行检测以确定运行情况。比如:内循环系统的滤网和离子交换器由于不能进行清理,只能采取定时更换的方式(每3年更换一次)。