药厂净化空调需要选配加湿器,但不知道加湿器应该选择多少kg/H的,风机风量是23500,新风一般开30%左右,室内控制湿度55%,室外湿度也就10%吧。刚才看到了一个计算公式:新风量*1.2*(要求点-实际点)/1000,根据上面情况,我是这样计算的:23500*30%*1.2*(55%-10%)/1000=3.8KG/H,也就是我要把湿度从10%提高到55%需要选用的加湿装置的加湿量至少要达到3.8KG/H才能满足要求。不知道我这样计算对不对,请各位大侠指点迷津。谢谢!
刚才看到了一个计算公式:新风量*1.2*(要求点-实际点)/1000,根据上面情况,我是这样计算的:23500*30%*1.2*(55%-10%)/1000=3.8KG/H,也就是我要把湿度从10%提高到55%需要选用的加湿装置的加湿量至少要达到3.8KG/H才能满足要求。不知道我这样计算对不对,请各位大侠指点迷津。谢谢!