配电箱接地等.
ouhanqing
ouhanqing Lv.2
2005年01月25日 08:43:04
只看楼主

本人是个转行的无师父的新手,在一电厂厂用电的设计中,遇到一些问题,想前辈们指教. MCC的一路馈电连接配电箱的进线端,也就是配电箱是MCC(采用TN-C-S接地系统)的下级配电单元,采用五芯电力电缆分别连接A,B,C,N,PE。电源从MCC来。照明灯具连接配电箱的相线,N线,PE线。也就是需接地的配电箱,灯具,电动机都是通过MCC的PE排,PE排通过基础接至地网。MCC离配电箱最远的超过50米,配电箱离灯具最远的超过40米。还有电缆铠装层的接地,我是把电缆铠装层焊接在电缆桥架上,电缆桥架再通过一贯穿电缆桥架的铜缆接至地网。埋管的接地,我是同过扁钢焊接至最近的地网上,扁钢的尺寸应为多少比较很合适。请各位前辈帮我看看,行吗,提些建议和意见,不胜感激!

本人是个转行的无师父的新手,在一电厂厂用电的设计中,遇到一些问题,想前辈们指教.
MCC的一路馈电连接配电箱的进线端,也就是配电箱是MCC(采用TN-C-S接地系统)的下级配电单元,采用五芯电力电缆分别连接A,B,C,N,PE。电源从MCC来。2005年01月24日 10:33:35
2楼
哥们.MCC是什么东东??
回复
ouhanqing
2005年01月24日 10:48:17
3楼

马达控制中心,就是低压配电柜.
回复
wxz2002
2005年01月24日 17:28:26
4楼
以上地线接法个人认为都没什么问题
如果电机控制柜离配电箱较远,超过50M,建议重新打一组地网
回复
城市边缘
2005年01月24日 17:50:01
5楼
你没有把问题说清楚,你说的MCC和配电箱是什么关系?怎么连接?电源从何处来?
回复
之清
2005年01月24日 20:11:46
6楼
赞成,就是灯具没有必要接PE线,电机设备外壳应与接地网连接,通常用-25X4镀锌扁钢.
回复
之清
2005年01月24日 20:12:02
7楼
赞成,就是灯具没有必要接PE线,电机设备外壳应与接地网连接,通常用-25X4镀锌扁钢.
回复
caibingchen
2005年01月24日 22:25:23
8楼
赞成,就是灯具没有必要接PE线,电机设备外壳应与接地网连接,通常用-25X4镀锌扁钢.
回复
sunnier
2005年01月24日 22:52:10
9楼
6楼,先问一下,你的扁钢怎么与电动机连接?连接在哪儿?
回复
ouhanqing
2005年01月25日 08:49:35
10楼

MCC的一路馈电连接配电箱的进线端,也就是配电箱是MCC(采用TN-C-S接地系统)的下级配电单元,采用五芯电力电缆分别连接A,B,C,N,PE。电源从MCC来。照明灯具连接配电箱的相线,N线,PE线。也就是需接地的配电箱,灯具都是通过MCC的PE排,PE排通过基础接至地网。2005年01月25日 08:54:41
11楼

那灯具的外壳接地应如何接比较合适?电机的外壳接地直接接地网,是吗?