24v接地cpu就跳电
yhlyn2008
yhlyn2008 Lv.2
2008年02月16日 22:51:29
只看楼主

我单位自动化这一块有时候出现24v电源接地就导致cpu直接跳闸,造成很大的损失,有没有什么方法解决一下!

我单位自动化这一块有时候出现24v电源接地就导致cpu直接跳闸,造成很大的损失,有没有什么方法解决一下!
免费打赏
lingxuct
2008年02月17日 07:19:21
2楼
cpu跳闸?“造成很大的损失”?
PLC上的CPU吗?为什么“造成很大的损失”?
不让24V接地就好了。
回复
yhlyn2008
2008年02月17日 16:30:06
3楼
那肯定是PLC上的cpu啊,因为我们厂的控制都是采用的自动化系统,cpu跳电了你说还能工作吗?
回复
zwg1181
2008年02月17日 17:31:14
4楼
漏电流大了就跳呗
回复
首席技术官
2008年02月17日 19:46:02
5楼
是CPU还是电源模块
若是整体式的,那还需要检查
回复
gqj033
2008年02月18日 12:47:15
6楼
24v电源为什么要接地呢?如果是故障接地,那解决问题的根本就是排除故障。
回复
ymkmqv
2008年02月18日 13:37:58
7楼

西门子的不就是建议负极接地增强抗干扰的能力吗?
回复