我厂是防暴单位,防暴电机接线盒里有保护接零,在电机底座上又接一根接地线接在动力电缆护管上(镀锌护管上焊的螺丝)。请教,这样接地是否合理?镀锌护管上焊螺丝允许么?(不知护管与接零网是否连接)。

我厂是防暴单位,防暴电机接线盒里有保护接零,在电机底座上又接一根接地线接在动力电缆护管上(镀锌护管上焊的螺丝)。请教,这样接地是否合理?镀锌护管上焊螺丝允许么?(不知护管与接零网是否连接)。
闪电喵哥
2005年01月24日 10:50:17
2楼
防爆接线盒内应该是保护接地端子,设备必须有专用接地线与相线同管敷设。金属管线、电缆金属外皮可以作为辅助接地线。若软导线或编织铜带与钢管连接,可在钢管上焊接接地螺栓。若用圆钢或扁钢接地线,直接焊接在钢管上,满足6D的焊接长度要求就行了。