想解一下分户热计量的实施现状如何
风水大师
风水大师 Lv.11
2005年01月23日 20:54:28
来自于采暖供热
只看楼主

我想向了解一下诸位所在地区分户热计量的实施现状如何(据我所知并非乐观),少工程是按分室控温.热计量标准设计和投入运营的呢?做为一名设计人员,我认为积极推行热计量技术是我们应尽的责任,不知斑竹和诸位怎么看待这个问题,更期望各位有成熟的经验不妨拿到论坛学习分享,为热计量的早日广泛推行做点贡献.迎大家谈谈自己的观点,谢谢!

我想向了解一下诸位所在地区分户热计量的实施现状如何(据我所知并非乐观),少工程是按分室控温.热计量标准设计和投入运营的呢?做为一名设计人员,我认为积极推行热计量技术是我们应尽的责任,不知斑竹和诸位怎么看待这个问题,更期望各位有成熟的经验不妨拿到论坛学习分享,为热计量的早日广泛推行做点贡献.迎大家谈谈自己的观点,谢谢!
免费打赏
yi_hui2688
2005年01月30日 12:09:47
12楼

没有那样贵,用过几家的表,质量现在还可以
回复
tedaczd
2005年01月31日 11:17:20
13楼
天津塘沽 我们这里目前也是大多数的分户系统不挂热表,仍根据面积收费。部分单位开发的住宅有热表。且入楼压差也都小于规范或计算要求。
回复
ydh1981
2005年02月01日 20:20:52
14楼


吉林省四平,我们这里目前也是大多数的分户系统不挂热表,仍根据面积收费。
设计时按照规范要求分户热计量和室温控制,可实际工程人采用以前的锁闭阀,水平串联了事。

回复
any1where
2005年02月01日 21:06:28
15楼
我们这里也是,有用热表,但还是按面积收费的;也有采用蒸发式热表,而用户把热表移到别处,算不出热量的。不过,现在的设计基本上都有热表,可执行起来比较固难,加上户间墙体的散热等等。还有,个人认为,顶层的热负荷比较大,可是每个楼都要有顶层呀,如果把顶层的耗热量全部算在顶层住户身上,好象也不合理。所以,分户计量还是困难多多,尤其是旧楼改造的。

不过,我认为,最好的办法是把计量装置设在户外,象电表一样,或者用卡,或者用放在单独的热计量间内,而户内则采用并联系统。