在高压配电运行或者低压维修过程中,我们电力作业人员经常都会碰到各种各样的继电器:中间继电器,时间继电器,速度继电器等等,当然也包括我们常用的电压继电器和电流继电器,那么电压继电器和电流继电器有什么区别呢?一般都应用于什么场合? 一、电流继电器与电压继电器在结构上的区别 主要是线圈不同。 电流继电器的线圈与负载串联以反映负载电流,故它的线圈匝数少而导线粗,这样通过电流时的压降很小,不会影响负载电路的电流。电压继电器的线圈与负载并联以反映负载电压,其线圈匝数多而导线细。
在高压配电运行或者低压维修过程中,我们电力作业人员经常都会碰到各种各样的继电器:中间继电器,时间继电器,速度继电器等等,当然也包括我们常用的电压继电器和电流继电器,那么电压继电器和电流继电器有什么区别呢?一般都应用于什么场合?
一、电流继电器与电压继电器在结构上的区别
主要是线圈不同。
电流继电器的线圈与负载串联以反映负载电流,故它的线圈匝数少而导线粗,这样通过电流时的压降很小,不会影响负载电路的电流。电压继电器的线圈与负载并联以反映负载电压,其线圈匝数多而导线细。
二、电流型信号继电器和电压型信号继电器的区别? 在使用中如何区分?
电流型信号继电器;
电压低,电流大,线经粗,圈数少,阻抗小,体积小,一般是与用电器串联使用。
电压型信号继电器;
电压高,电流小,线经细,圈数多,阻抗大,体积大,一般是通过开关直接接在电源两端。
三,电压继电器、电流继电器的特点与应用场合。
(1)电压继电器的特点与应用场合。
电压继电器是一种常用的电磁式继电器,电压继电器用于电力拖动系统的电压保护和控制。
电压继电器的线圈并联接入主电路,感测主电路的线路电压;触点接于控制电路,为执行元件。
按吸合电压的大小,电压继电器可分为过电压继电器和欠电压继电器。
过电压继电器(FV)用于线路的过电压保护,其吸合整定值为被保护线路额定电1.05~1.2倍。当被保护的线路电压正常时,衔铁不动作;当被保护线路的电压高于额定值,达到过电压继电器的整定值时,衔铁吸合,触点机构动作,控制电路失电,控制接触器及时分断被保护电路。
欠电压继电器(KV)用于线路的欠电压保护,其释放整定值为线路额定电压的0.1~0.6倍。当被保护线路电压正常时,衔铁可靠吸合;当被保护线路电压降至欠电压继电器的释放整定值时,衔铁释放,触点机构复位,控制接触器及时分断被保护电路。零电压继电器是当电路电压降低到5%~25%UN时释放,对电路实现零电压保护。用于线路的失压保护。
补充小技能:中间继电器实质上是一种电压继电器。它的特点是触点数目较多,电流容量可增大,起到中间放大(触点数目和电流容量)的作用。
(2)电流继电器的特点与应用场合。
电流继电器是一种常用的电磁式继电器,电流继电器用于电力拖动系统的电流保护和控制。其线圈串联接入主电路,用来感测主电路的线路电流;触点接于控制电路,为执行元件。
电流继电器反映的是电流信号。常用的电流继电器有欠电流继电器和过电流继电器两种。
欠电流继电器(KA)用于电路起欠电流保护,吸引电流为线圈额定电流30%~65%,释放电流为额定电流10%~20%,因此,在电路正常工作时,衔铁是吸合的,只有当电流降低到某一整定值时,继电器释放,控制电路失电,从而控制接触器及时分断电路。
过电流继电器(FA)在电路正常工作时不动作,整定范围通常为额定电流1.1~4倍,当被保护线路的电流高于额定值,达到过电流继电器的整定值时,衔铁吸合,触点机构动作,控制电路失电,从而控制接触器及时分断电路。对电路起过流保护作用。
JT4系列交流电磁继电器适合于交流50Hz,380V及以下的自动控制回路中作零电压、过电压、过电流和中间继电器使用,过电流继电器也适用于60Hz交流电路。
通用电磁式继电器有:JT3系列直流电磁式和JT4系列交流电磁式继电器,均为老产品。新产品有:JT9、JTl0、JLl2、JL14、JZ7等系列,其中JLl4系列为交直流电流继电器,JZ7系列为交流中间继电器