关于断路器的隔离胶片
金霸王
金霸王 Lv.7
2005年01月23日 20:33:28
来自于断路器
只看楼主

最近订购了一台低压配电柜,柜内选用的是上民DZ20断路器,225A以下的断路器都配有2片隔离胶片,奇怪的是400A的却未配隔离胶片,问配电柜厂,回答说400A的是不配隔离胶片的,难道400A的断路器就无配隔离胶片的需要???? DZ20.CM1的断路器一般都只配2片隔离胶片用于插在断路器的进线处,但有些厂家却配4片隔离胶片用于插在断路器的进线处及出进线处,这又是否有点多余?

最近订购了一台低压配电柜,柜内选用的是上民DZ20断路器,225A以下的断路器都配有2片隔离胶片,奇怪的是400A的却未配隔离胶片,问配电柜厂,回答说400A的是不配隔离胶片的,难道400A的断路器就无配隔离胶片的需要????

DZ20.CM1的断路器一般都只配2片隔离胶片用于插在断路器的进线处,但有些厂家却配4片隔离胶片用于插在断路器的进线处及出进线处,这又是否有点多余?
zn28
2005年01月23日 21:34:51
2楼
我也碰到过这种问题。
有的开关进线,出线都配,有的只配进线,有的不配。
从接线的各相之间的距离来看。好象都差不多。
后来,我们就自己做了一些,放在电流大的开关的进线,出线处。。
回复