铝塑管是否用作软连接管问题
ct810720
Lv.2
2008年02月15日 16:42:41
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
请问各位,铝塑管是否可以用作风机盘管的软连接管,如果不能请谈一下理由,并请大家介绍一下可用作软连接管的材料。谢谢大家了!!
请问各位,铝塑管是否可以用作风机盘管的软连接管,如果不能请谈一下理由,并请大家介绍一下可用作软连接管的材料。谢谢大家了!!
免费打赏
鸭江绿水
2008年02月16日 17:51:20
2楼
不行。耐压不足时容易爆管。
回复
shlink
2008年02月18日 12:30:22
3楼
不可以,软接头一定要选择金属的。
回复
simplesb
2008年02月19日 16:32:24
4楼
看什么场合了,不能一棍打死.
回复