关于混凝土规范,9.2.6-1条,条文理解。
七年土木人
2019年03月19日 09:24:14
只看楼主

规范原文:当梁端按简支梁但实际受到部分约束时,应在支座上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应小于2跟。 个人理解:条文中实际受到约束时是关键。 这就涉及到次梁梁端是否点铰问题,若不点铰就因该满足上面条文,若点铰就不需要满足上述条文,可以按照实际情况配筋 。。  以上纯属个人理解,请各位大神指教。

2019年03月19日 09:24:29
2楼
请指教.
回复
jszxwsw
2019年03月19日 15:01:14
3楼
理解是错误的!独立的预制梁或现浇梁在上面有砌体时认为是部分约束,和整浇梁点不点铰两码事!整浇梁不应点铰!
回复
mecidar
2019年03月20日 08:23:39
4楼
同楼上。次梁搭在主梁上,当主梁能满足固接要求时,不点铰;当不能满足时,点铰接,支座配筋按规范要求。

七年土木人:如何确定主梁是否满足与其搭接的次梁的固接要求。