新手讨教个小问题!请帮忙!
jeanedcola
jeanedcola Lv.2
2008年02月15日 14:43:45
只看楼主

问:电线电缆的截面是怎么算出来的?例如:我知道32A的空开,上面带多大的电线OR电缆,我想知道是怎么算出来的!这问题我也问过好多人,都说是靠经验来的!我想知道到底是如何来的!~~~救人如救火!~谢谢大哥大姐们了,帮帮小弟!~

问:电线电缆的截面是怎么算出来的?
例如:我知道32A的空开,上面带多大的电线OR电缆,我想知道是怎么算出来的!
这问题我也问过好多人,都说是靠经验来的!
我想知道到底是如何来的!~~~
救人如救火!~谢谢大哥大姐们了,帮帮小弟!~
免费打赏
jeanedcola
2008年02月15日 14:45:30
2楼
有没有公式或什么定律什么的?
回复
rovehope
2008年02月15日 14:57:55
3楼
电缆/导线截面都是国家标准规定的,你所疑惑的就是选择什么样子规格(截面)的导线/电缆吧?
导线/电缆的选择依靠它们的载流量来确定,依据就是电缆的载流量要大于上一级开关的整定电流。

比如:电缆载流量是20A,开关32A。那么当电流是30A的时候,开关不动作。而电缆是处于过载的状态。长期下去电缆故障/着火什么的。
反之,电缆载流量50A,开关32A,电流30A时,开关,电缆正常工作。电流40A时,开关动作,电缆不带电流了。

终极目的:依靠开关保护开关下面的电缆。

另:电缆载流量有国家规范可以查,电缆厂家样本,和国标图集也可以查到。

导线/电缆截面标准:1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120……
同样截面的导线的载流量依据导线/电缆的绝缘方式,敷设方式,穿线根数,工作温度、环境温度等影响而有所不同。找一个表一看就知道了。
回复
971539
2008年02月15日 15:22:45
4楼
赞同楼上的说法,没有什么公式,就是根据负荷产生的电流和电缆的截面积计算,但是还有一点很重要:注意考虑电缆输电距离,也就是说要考虑压降!!!
回复
971539
2008年02月15日 15:24:32
5楼
建议10平方铜芯
回复
ikealan
2008年02月16日 16:58:41
6楼
我给你说详细些吧:电缆穿管时钢管的直径D≥1.5电缆外径
1、空气中敷设应考虑环境温度和并列根数的影响。
2、直埋时应考虑土壤热阻系数和并列根数的影响。
3、有过载保护时I导≈1.2I开关的延时整定电流,无过载保护时I导≈I开关的额定电流,
4、过负荷保护时I导>1.25I开或I开关<0.8I导,
5、短路保护时I导>0.9I开或I开关<1.1I导。

低压配电线导线及电压损失的计算,以下公式截面积结果须结合并列根数
1、 单相220V的电压损失。
△U﹪=2PL/RSU平方*100 △U﹪---电压损失
2、 三相四线均衡电路: P------有功功率W
△U﹪=PL/RSU平方*100 L----导线始末长度
R--导线电阻值铜取54M/㎜平方●欧
铝线取32M/㎜平方●欧
U平方----相电压
3、 求导线最小截面积单相220V时。
S=2PL/RU的平方△U﹪*100
4、 三相四线380V/220V时
S=PL/RU的平方△U﹪*100
回复
好运常在
2008年02月16日 18:34:30
7楼
根据负载电流 ,选择开关和电缆,压降短路电流及敷设方式最后考虑,不确定可根据开关额度电流选择,一般偏大。
回复
zhong-wei-jie
2008年02月17日 10:49:42
8楼

记得规范规定是:电线、电缆的外径截面积之和等于或少于所穿钢管管径截面积的40%。
回复
liruxue001
2008年02月17日 11:14:35
9楼
楼上的都说的不错,说的很详细了,楼主应该奖分了!
回复
wander15
2008年02月17日 11:51:56
10楼
学习学习!!!