混凝土墙体垂直度偏差30mm以上时,如何进行修补?
胡然
胡然 Lv.4
2019年03月12日 15:09:11
来自于建筑施工
只看楼主

一、案例工程概况 案例工程设计结构安全等级为二级. 抗震设防烈度为6度,结构的抗震类别为标准设防,设计合理使用年限为50年。住宅楼楼结构体系为剪力墙。车库及商业结构体系为框架,抗震等级四级,基础设计等级为乙级。场地类别为Ⅱ类。 二、施工准备 1、首先应明确混凝土垂直度、平整度偏差不合格的部位及偏差大小标记清晰。 2、对施工过程中使用的吊篮、架子、铁锤、电锤、吊锤、墨斗准备好。

一、案例工程概况

案例工程设计结构安全等级为二级. 抗震设防烈度为6度,结构的抗震类别为标准设防,设计合理使用年限为50年。住宅楼楼结构体系为剪力墙。车库及商业结构体系为框架,抗震等级四级,基础设计等级为乙级。场地类别为Ⅱ类。


二、施工准备

1、首先应明确混凝土垂直度、平整度偏差不合格的部位及偏差大小标记清晰。

2、对施工过程中使用的吊篮、架子、铁锤、电锤、吊锤、墨斗准备好。

3、施工技术员对操作施工人员进行施工技术、安全的交底。

4、施工员负责对施工人员进行技术指导和检查监督工作。

5、要求待修补处的混凝土强度达到设计强度的100%后,才能进行修补工作。

6、对修补需要的材料,如:河砂、水泥、瓜米石、钢丝网、钢筋、植筋胶,模板等提前准备。


三、劳动力准备

施工人员根据缺陷存在的数量,由施工员合理安排。


四、技术措施

1、垂直度偏差在10mm-20mm的墙体处理措施。

处理工序:找出偏差点→对正偏差点的部位采取剔凿后打磨平整(负偏差的部位冲洗干净采用高标号砂浆修补平整)→报项目部质检部检查至合格→报监理单位复核

注意事项:

(1)处理后必须保证结构实体满足规范要求。

(2)当剔凿时如有墙体钢筋外露时,严禁切割钢筋,对外露钢筋刷水泥浆结合层后再行修补。

2、垂直度偏差在20mm-30mm的墙体的处理措施。

处理工序:找出偏差点→对正偏差点的部位采取剔凿后打磨平整(负偏差的部位冲洗干净后满挂钢丝网后采用高标号砂浆修补平整)→项目质检部检查至合格→报监理单位复核

注意事项:

(1)处理后必须保证结构实体满足规范要求。

(2)当剔凿时如有墙体钢筋外露时,严禁切割钢筋,对外露钢筋刷水泥浆结合层后再行修补。

3、垂直度偏差在30mm以上的墙体的处理措施。

处理工序:找出偏差点→对正偏差点的部位采取剔凿后打磨平整(负偏差的部位必须植筋设置∮4的钢筋网片后支模加固浇筑细石混凝土修补平整)→项目质检部检查至合格→报监理单位复核

注意事项:

(1)处理后必须保证结构实体满足规范要求。

(2)当剔凿时如有墙体钢筋外露时,严禁切割钢筋,对外露钢筋刷水泥浆结合层后再行修补。

4、平整度偏差在9mm以上的墙体的处理措施。

处理工序:找出偏差点→对正偏差点的部位采取剔凿后打磨平整(负偏差的部位冲洗干净采用高标号砂浆修补平整)→项目质检部检查至合格→报监理单位复核

注意事项:

(1)处理后必须保证结构实体满足规范要求。

(2)当剔凿时如有墙体钢筋外露时,严禁切割钢筋,对外露钢筋刷水泥浆结合层后再行修补。



来源:豆丁施工。图片及文字版权属于原作者,如有侵权请联系删除。

免费打赏
liupoquan
2019年03月13日 08:42:36
2楼
楼主辛苦。谢谢分享!
回复
屎太浓
2019年03月13日 09:33:42
3楼
是局部偏斜还是整片墙偏斜?
回复
蒋以华
2019年03月13日 11:03:50
4楼
处理后必须保证结构实体满足规范要求
回复
sun1bet
2019年03月13日 21:49:21
6楼
谢谢分享技术贴          764suncity.com
回复
zq-cyt
2019年03月14日 09:18:31
7楼
设计重新验算,倾斜结构的承载力,如果承载力依然满足规范要求,就不需要作结构处理。不满足的话,按结构加固规范处理,一般加大截面法,------
回复
攻城师115721
2019年03月15日 09:02:50
9楼
谢谢分享技术贴
回复
丐帮九袋长老
2019年03月15日 09:10:51
10楼
找原设计单位做安全性验算呀,看看设计单位咋说
回复
jws6805
2019年03月15日 18:11:40
11楼
楼主辛苦。谢谢分享!
回复
cyb542642
2019年03月15日 19:18:49
12楼
谢谢分享技术贴
回复
葡萄成熟时joe6
2019年03月18日 08:51:07
13楼
非常感谢分享
回复

相关推荐

APP内打开