一、案例工程概况 案例工程设计结构安全等级为二级. 抗震设防烈度为6度,结构的抗震类别为标准设防,设计合理使用年限为50年。住宅楼楼结构体系为剪力墙。车库及商业结构体系为框架,抗震等级四级,基础设计等级为乙级。场地类别为Ⅱ类。 二、施工准备 1、首先应明确混凝土垂直度、平整度偏差不合格的部位及偏差大小标记清晰。 2、对施工过程中使用的吊篮、架子、铁锤、电锤、吊锤、墨斗准备好。
一、案例工程概况
案例工程设计结构安全等级为二级. 抗震设防烈度为6度,结构的抗震类别为标准设防,设计合理使用年限为50年。住宅楼楼结构体系为剪力墙。车库及商业结构体系为框架,抗震等级四级,基础设计等级为乙级。场地类别为Ⅱ类。
二、施工准备
1、首先应明确混凝土垂直度、平整度偏差不合格的部位及偏差大小标记清晰。
2、对施工过程中使用的吊篮、架子、铁锤、电锤、吊锤、墨斗准备好。
3、施工技术员对操作施工人员进行施工技术、安全的交底。
4、施工员负责对施工人员进行技术指导和检查监督工作。
5、要求待修补处的混凝土强度达到设计强度的100%后,才能进行修补工作。
6、对修补需要的材料,如:河砂、水泥、瓜米石、钢丝网、钢筋、植筋胶,模板等提前准备。
三、劳动力准备
施工人员根据缺陷存在的数量,由施工员合理安排。
四、技术措施
1、垂直度偏差在10mm-20mm的墙体处理措施。
处理工序:找出偏差点→对正偏差点的部位采取剔凿后打磨平整(负偏差的部位冲洗干净采用高标号砂浆修补平整)→报项目部质检部检查至合格→报监理单位复核
注意事项:
(1)处理后必须保证结构实体满足规范要求。
(2)当剔凿时如有墙体钢筋外露时,严禁切割钢筋,对外露钢筋刷水泥浆结合层后再行修补。
2、垂直度偏差在20mm-30mm的墙体的处理措施。
处理工序:找出偏差点→对正偏差点的部位采取剔凿后打磨平整(负偏差的部位冲洗干净后满挂钢丝网后采用高标号砂浆修补平整)→项目质检部检查至合格→报监理单位复核
注意事项:
(1)处理后必须保证结构实体满足规范要求。
(2)当剔凿时如有墙体钢筋外露时,严禁切割钢筋,对外露钢筋刷水泥浆结合层后再行修补。
3、垂直度偏差在30mm以上的墙体的处理措施。
处理工序:找出偏差点→对正偏差点的部位采取剔凿后打磨平整(负偏差的部位必须植筋设置∮4的钢筋网片后支模加固浇筑细石混凝土修补平整)→项目质检部检查至合格→报监理单位复核
注意事项:
(1)处理后必须保证结构实体满足规范要求。
(2)当剔凿时如有墙体钢筋外露时,严禁切割钢筋,对外露钢筋刷水泥浆结合层后再行修补。
4、平整度偏差在9mm以上的墙体的处理措施。
处理工序:找出偏差点→对正偏差点的部位采取剔凿后打磨平整(负偏差的部位冲洗干净采用高标号砂浆修补平整)→项目质检部检查至合格→报监理单位复核
注意事项:
(1)处理后必须保证结构实体满足规范要求。
(2)当剔凿时如有墙体钢筋外露时,严禁切割钢筋,对外露钢筋刷水泥浆结合层后再行修补。
来源:豆丁施工。图片及文字版权属于原作者,如有侵权请联系删除。